Bonjour
je suis en train de câbler un moteur frein ref: CEM MEUAG 100 L2/4
c'est un moteur 6 enroulements 2 vitesses pour un tour. Je n'ai malheureusement pas de schéma et j'ai fait un couplage dahlander serie //.
Mon souci est le branchement du frein.
Avez vous une doc, un schéma ?
merci d'avance
je suis en train de câbler un moteur frein ref: CEM MEUAG 100 L2/4
c'est un moteur 6 enroulements 2 vitesses pour un tour. Je n'ai malheureusement pas de schéma et j'ai fait un couplage dahlander serie //.
Mon souci est le branchement du frein.
Avez vous une doc, un schéma ?
merci d'avance
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur frein CEM
Bonsoir,
Pour les moteurs 2 vitesses le frein est toujours alimenté à part avec un transfo suivant sa tension.
Mais que dit exactement la plaque signalétique (attention souvent les 2 vitesses C.E.M. possèdent 2 plaque signalétiques)?
Pour les moteurs 2 vitesses le frein est toujours alimenté à part avec un transfo suivant sa tension.
Mais que dit exactement la plaque signalétique (attention souvent les 2 vitesses C.E.M. possèdent 2 plaque signalétiques)?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur frein CEM
Bonjour
merci pour votre réponse mais il n'y a qu'une plaque signalétique
le frein fonctionne par manque de tension ou faut il une tension ?
à priori du 24V, en continu ou en alternatif ?
merci pour votre réponse mais il n'y a qu'une plaque signalétique
le frein fonctionne par manque de tension ou faut il une tension ?
à priori du 24V, en continu ou en alternatif ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur frein CEM
Bonsoir,
C'est très bien de dire qu'il n'y a qu'un plaque signalétique mais que dit-elle ??
Sur CEM il y a plusieurs sortes de frein : soit en 24 continu ou 220v mono alternatif, encore faudrait-il que je voie la photo de tout cela ??
C'est très bien de dire qu'il n'y a qu'un plaque signalétique mais que dit-elle ??
Sur CEM il y a plusieurs sortes de frein : soit en 24 continu ou 220v mono alternatif, encore faudrait-il que je voie la photo de tout cela ??
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur frein CEM
Bonsoir
Je viens de voir la 2eme plaque signalétique qui me dit que le frein doit être alimenté en 24V alternatif
Le problème semble résolu
merci pour votre aide
cordialement
Je viens de voir la 2eme plaque signalétique qui me dit que le frein doit être alimenté en 24V alternatif
Le problème semble résolu
merci pour votre aide
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur frein CEM
Bonsoir,
Je suis très, très étonné que ce soit en 24 alternatif, continu : oui.
Comement est ce frein ?
Je suis très, très étonné que ce soit en 24 alternatif, continu : oui.
Comement est ce frein ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur frein CEM
Bonjour
je me suis peut être mal exprimé.
alimentation en 24V, c'est bien de l' alternatif, il y a un pont redresseur dans le capot du frein.
merci
cordialement
je me suis peut être mal exprimé.
alimentation en 24V, c'est bien de l' alternatif, il y a un pont redresseur dans le capot du frein.
merci
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur frein CEM
bonsoir,
Là je suis entièrement d'accord, car les freins en 24 sont toujours alimentés en continu par l'intermédiaire d'un pont redresseur alimenté lui par contre en alternatif.
Là je suis entièrement d'accord, car les freins en 24 sont toujours alimentés en continu par l'intermédiaire d'un pont redresseur alimenté lui par contre en alternatif.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur frein CEM
Bonsoir
je pensais avoir des soucis avec le frein, mais non c'est la GV qui pose problème.
PV + frein fonctionnent correctement
la mise en route en GV fait sauter le disjoncteur principal 30A 500ma
mon couplage est série pour la PV et // pour la GV le tout en étoile
merci d'avance pour votre aide
cordialement
je pensais avoir des soucis avec le frein, mais non c'est la GV qui pose problème.
PV + frein fonctionnent correctement
la mise en route en GV fait sauter le disjoncteur principal 30A 500ma
mon couplage est série pour la PV et // pour la GV le tout en étoile
merci d'avance pour votre aide
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur frein CEM
Bonsoir,
Il n'y a aucun problème pour vous apporter mon aide mais pas avec rien du tout, alors il faut repartir à zéro. Vous avez votre opinion sur le type de votre moteur et moi pas du tout, car ces temps-ci le mot "Dahlander" est un peu trop souvent employé à tort.
Par exemple qu'est-ce qu'il y a inscrit exactement sur les plaques signalétiques du moteur ??
Combien sortent de fils à la plaque à bornes du moteur ?
Il n'y a aucun problème pour vous apporter mon aide mais pas avec rien du tout, alors il faut repartir à zéro. Vous avez votre opinion sur le type de votre moteur et moi pas du tout, car ces temps-ci le mot "Dahlander" est un peu trop souvent employé à tort.
Par exemple qu'est-ce qu'il y a inscrit exactement sur les plaques signalétiques du moteur ??
Combien sortent de fils à la plaque à bornes du moteur ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée