RAPPORT CONSUEL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

RAPPORT CONSUEL

Message par Invité »

bonjour à tous
j 'ai un rapport consuel avec le NC suivants
numéro 18 surcharge type a 40 a ( four 32 a- ll )
- circuit convecteur 4 mn2 protection par DD32A
- circuit convecteur P = 1000W alimentaion en 6 mn protection 32A ( changement de section non protègé)
numèro 32 2 pc confort poar chambre

numéro 40 manque cache bornes au sortie DB 500 mA

numéro 42 conducteur 2,5,mn en amont et en aval ID 40A 30mA

numéro 27 et 27 gtl avec tableau et coupure générale hors logement sur palier

merci de votre aide à tous
cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: RAPPORT CONSUEL

Message par RFco »

Bonjour,

lepoete a écrit :bonjour à tous
j 'ai un rapport consuel avec le NC suivants
numéro 18 surcharge type a 40 a ( four 32 a- ll )
sur le type A il faut mettre seulement les plaques, le lave linge et deux circuits non spécialisés faibles consommateurs de type lumière
lepoete a écrit : - circuit convecteur 4 mn2 protection par DD32A
si filerie 4mm², protection 25A maximum

lepoete a écrit : - circuit convecteur P = 1000W alimentaion en 6 mn protection 32A ( changement de section non protègé)
il doit y avoir une filerie moins importante que 6mm² quelquepart pour alimenter ce radiateur
lepoete a écrit : numèro 32 2 pc confort poar chambre
la norme demande minimum 3 prises par chambre
lepoete a écrit :
numéro 40 manque cache bornes au sortie DB 500 mA
en mettre un
lepoete a écrit :
numéro 42 conducteur 2,5,mn en amont et en aval ID 40A 30mA
en amont et en aval d'un diff 40A C'est 10mm² minimum
lepoete a écrit :
numéro 27 et 27 gtl avec tableau et coupure générale hors logement sur palier

merci de votre aide à tous
cordialement

le tableau de protections doit etre dans le logement, idem pour la coupure d'urgence




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: RAPPORT CONSUEL

Message par RFco »

bonjour merci de vos conseil
pour la gtl pas de place dans le petit logement donc je présume qu'il me faut mettre une coupure générale à l'intèrieur, de quelle type??? et placé entre le 500 ou avant le 500

pour les prise chambre je ne comprend pas il y en a trois par chambre

pour le radiateur en 4 mn ok je place un 20a et pour l autre en 6 est ce que si j'y place un 20a cela suffirat
pour le four puis je le placé sur le circuit éclairage
merci à vous
cordialement
patrick

ou se trouve le tableau?????

mettez un 20A pour ces deux circuits

comment ca, sur un circuit éclairage???, vous voulez parler d'un différentiel???


NOTA : répondez sur le fil de discussion, et pas par MP
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: RAPPORT CONSUEL

Message par Invité »

le tableau se trouve sur le palier commun à deux logements, que j ai rénové, donc deux GTL avec la com le 500 et le tableau pricipal
pour les radiateur il y a une ligne en 4 pour la salle de bain et une en 6 pour le reste des radiateur
puisse placé la ligne en 6 mn sur le differentiel lumière par exemple
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: RAPPORT CONSUEL

Message par RFco »

on ne met pas un tableau de répartition dans des parties communes
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités