bonjour à tous
j 'ai un rapport consuel avec le NC suivants
numéro 18 surcharge type a 40 a ( four 32 a- ll )
- circuit convecteur 4 mn2 protection par DD32A
- circuit convecteur P = 1000W alimentaion en 6 mn protection 32A ( changement de section non protègé)
numèro 32 2 pc confort poar chambre
numéro 40 manque cache bornes au sortie DB 500 mA
numéro 42 conducteur 2,5,mn en amont et en aval ID 40A 30mA
numéro 27 et 27 gtl avec tableau et coupure générale hors logement sur palier
merci de votre aide à tous
cordialement
RAPPORT CONSUEL
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RAPPORT CONSUEL
Bonjour,
le tableau de protections doit etre dans le logement, idem pour la coupure d'urgence
@+
sur le type A il faut mettre seulement les plaques, le lave linge et deux circuits non spécialisés faibles consommateurs de type lumièrelepoete a écrit :bonjour à tous
j 'ai un rapport consuel avec le NC suivants
numéro 18 surcharge type a 40 a ( four 32 a- ll )
si filerie 4mm², protection 25A maximumlepoete a écrit : - circuit convecteur 4 mn2 protection par DD32A
il doit y avoir une filerie moins importante que 6mm² quelquepart pour alimenter ce radiateurlepoete a écrit : - circuit convecteur P = 1000W alimentaion en 6 mn protection 32A ( changement de section non protègé)
la norme demande minimum 3 prises par chambrelepoete a écrit : numèro 32 2 pc confort poar chambre
en mettre unlepoete a écrit :
numéro 40 manque cache bornes au sortie DB 500 mA
en amont et en aval d'un diff 40A C'est 10mm² minimumlepoete a écrit :
numéro 42 conducteur 2,5,mn en amont et en aval ID 40A 30mA
lepoete a écrit :
numéro 27 et 27 gtl avec tableau et coupure générale hors logement sur palier
merci de votre aide à tous
cordialement
le tableau de protections doit etre dans le logement, idem pour la coupure d'urgence
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RAPPORT CONSUEL
bonjour merci de vos conseil
pour la gtl pas de place dans le petit logement donc je présume qu'il me faut mettre une coupure générale à l'intèrieur, de quelle type??? et placé entre le 500 ou avant le 500
pour les prise chambre je ne comprend pas il y en a trois par chambre
pour le radiateur en 4 mn ok je place un 20a et pour l autre en 6 est ce que si j'y place un 20a cela suffirat
pour le four puis je le placé sur le circuit éclairage
merci à vous
cordialement
patrick
ou se trouve le tableau?????
mettez un 20A pour ces deux circuits
comment ca, sur un circuit éclairage???, vous voulez parler d'un différentiel???
NOTA : répondez sur le fil de discussion, et pas par MP
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: RAPPORT CONSUEL
le tableau se trouve sur le palier commun à deux logements, que j ai rénové, donc deux GTL avec la com le 500 et le tableau pricipal
pour les radiateur il y a une ligne en 4 pour la salle de bain et une en 6 pour le reste des radiateur
puisse placé la ligne en 6 mn sur le differentiel lumière par exemple
pour les radiateur il y a une ligne en 4 pour la salle de bain et une en 6 pour le reste des radiateur
puisse placé la ligne en 6 mn sur le differentiel lumière par exemple
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RAPPORT CONSUEL
on ne met pas un tableau de répartition dans des parties communes
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités