alimentation machine a boissons exterieure

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

alimentation machine a boissons exterieure

Message par htc »

Bonsoir a tous

Un hotel me demande un devis pour amener une alimentation pour un distributeur de boissons extérieur : le fournisseur de la machine demande une arrivée sur cable souple avec une prise femelle (il branche à l'interieur et repousse la machine contre le mur).
Quelle(s) précaution(s) prendre pour cette alimentation ?
Notamment, faut il un differentiel 30mA ou 10mA ?

Merci d'avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: alimentation machine a boissons exterieure

Message par Didier62 »

salut,
oui ,il faut une protection 30mA pour l'alim de la machine.
il faudra également respecter l'IP du matériel si celui ci est installé à l'extérieur.
Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: alimentation machine a boissons exterieure

Message par GAS »

Bonjour,
Outre la protection DR haute sensibilité précisée par Didier62, il serait plus judicieux d'alimenter un socle Pct 2P+T (IP ad hoc) via une canalisation fixe et de fournir un prolongateur pour le raccordement du distributeur. Cette disposition permettrait de ne pas laisser ce câble souple suspendre à l'extérieur en cas de dépose ou de déplacement du distributeur.
Par précaution, vous pourriez éventuellement proposer également en amont de ce circuit, un inter bipolaire permettant d'isoler ce socle le cas échéant. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: alimentation machine a boissons exterieure

Message par htc »

Bonsoir

Merci a tous les 2 pour vos conseils

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités