Terre en réno....
Bonjour
comment bien mesurer une terre facilement avec multimètre avant passage consuel?
Et une liaison equipotentielle est obligatoire en mise en securité de l habitat? tuyauterie reliée a la terre en un seul endroit dans sdb ou autre?????
merci !!!!!!!
comment bien mesurer une terre facilement avec multimètre avant passage consuel?
Et une liaison equipotentielle est obligatoire en mise en securité de l habitat? tuyauterie reliée a la terre en un seul endroit dans sdb ou autre?????
merci !!!!!!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Terre en réno....
bonsoir
vos questions me font dire qu'il y aura contre visite
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
vos questions me font dire qu'il y aura contre visite
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Terre en réno....
Et je peux espérer des reponses a mes questions????
Merci !!!
Merci !!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Terre en réno....
dans le lien cité il y a déjà tout ce qu'il est necessaire de faire dans une salle de bains, pour commencer
il faut également effectuer une L.E.P. en plus de la L.E.S.
on ne peut pas mesurer la valeur de la terre avec un multimetre, cela se fait avec un mesureur de terre, (tellurohmmetre)
il faut également effectuer une L.E.P. en plus de la L.E.S.
on ne peut pas mesurer la valeur de la terre avec un multimetre, cela se fait avec un mesureur de terre, (tellurohmmetre)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Terre en réno....
Bonsoir à tous,
Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf
Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm
cordialement
Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf
Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Terre en réno....
pericles a écrit :Bonsoir à tous,
Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf
Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm
cordialement
Bonjour,
Désolé, pericles, mais dans le premier lien, il y a plusieurs erreurs ou imprécisions (par exemple : liaison equipotentielle cuisine obligatoire seulement si il n'y a pas de colonne de terre, confusion des volumes douche et baignoire) , merci de les corriger ou de ne plus insérer ce lien (voir lien que j'ai mis)
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Terre en réno....
Si meuble de salle de bain classe 2...pas de terre a mettre?
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Terre en réno....
crazy bike a écrit :Si meuble de salle de bain classe 2...pas de terre a mettre?
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???
La terre doit TOUJOURS etre présente, meme si inutile
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Terre en réno....
Bonsoir RFco,
En effet, mon résumé est obsolète ; j’ai omis d’indiquer qu’il s’agit d’un immeuble dépourvu de mise à la terre,
et la représentation des volumes de la salle d’eau que j’indique n’est pas conforme à l’amendement A2.
Je vais relire attentivement le document sur les « équipement électriques de la salle d’eau ».
Merci pour tes remarques toujours judicieuses.
Je reprends le document
Salutations
En effet, mon résumé est obsolète ; j’ai omis d’indiquer qu’il s’agit d’un immeuble dépourvu de mise à la terre,
et la représentation des volumes de la salle d’eau que j’indique n’est pas conforme à l’amendement A2.
Je vais relire attentivement le document sur les « équipement électriques de la salle d’eau ».
Merci pour tes remarques toujours judicieuses.
Je reprends le document
Salutations
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Terre en réno....
Merci pour les reponses!
Autre cas:
mise en securité d une habitation
j'ai un tableau pour l'etage avec portes fusibles mais seulement coupure de la phase, neutre doit etre coupé aussi?
En cuisine, une pc décalée sur le coté de 17 cm de l'evier avec terre, et a 20 cm de haut du plan de travail...
Une norme en vigueur pour l emplacement de la pc en cuisine par rapport a l 'evier???
merci
Autre cas:
mise en securité d une habitation
j'ai un tableau pour l'etage avec portes fusibles mais seulement coupure de la phase, neutre doit etre coupé aussi?
En cuisine, une pc décalée sur le coté de 17 cm de l'evier avec terre, et a 20 cm de haut du plan de travail...
Une norme en vigueur pour l emplacement de la pc en cuisine par rapport a l 'evier???
merci