Terre en réno....

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Terre en réno....

Message par crazy bike »

Bonjour
comment bien mesurer une terre facilement avec multimètre avant passage consuel?
Et une liaison equipotentielle est obligatoire en mise en securité de l habitat? tuyauterie reliée a la terre en un seul endroit dans sdb ou autre?????
merci !!!!!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par RFco »

bonsoir


vos questions me font dire qu'il y aura contre visite



http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par crazy bike »

Et je peux espérer des reponses a mes questions????
Merci !!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par RFco »

dans le lien cité il y a déjà tout ce qu'il est necessaire de faire dans une salle de bains, pour commencer

il faut également effectuer une L.E.P. en plus de la L.E.S.

on ne peut pas mesurer la valeur de la terre avec un multimetre, cela se fait avec un mesureur de terre, (tellurohmmetre)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf

Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par RFco »

pericles a écrit :Bonsoir à tous,

Un petit résumé concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant.
Voir le mémo ci –après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... istant.pdf

Voir aussi le guide promotelec : mise en sécurité de l’installation électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/PAGESCL ... /index.htm

cordialement

Bonjour,


Désolé, pericles, mais dans le premier lien, il y a plusieurs erreurs ou imprécisions (par exemple : liaison equipotentielle cuisine obligatoire seulement si il n'y a pas de colonne de terre, confusion des volumes douche et baignoire) , merci de les corriger ou de ne plus insérer ce lien (voir lien que j'ai mis)


@+


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par crazy bike »

Si meuble de salle de bain classe 2...pas de terre a mettre?
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par RFco »

crazy bike a écrit :Si meuble de salle de bain classe 2...pas de terre a mettre?
merci
ou meuble sans prise , terre obligatoire???


La terre doit TOUJOURS etre présente, meme si inutile




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par pericles »

Bonsoir RFco,

En effet, mon résumé est obsolète ; j’ai omis d’indiquer qu’il s’agit d’un immeuble dépourvu de mise à la terre,

et la représentation des volumes de la salle d’eau que j’indique n’est pas conforme à l’amendement A2.

Je vais relire attentivement le document sur les « équipement électriques de la salle d’eau ».

Merci pour tes remarques toujours judicieuses.

Je reprends le document

Salutations
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Terre en réno....

Message par crazy bike »

Merci pour les reponses!
Autre cas:
mise en securité d une habitation
j'ai un tableau pour l'etage avec portes fusibles mais seulement coupure de la phase, neutre doit etre coupé aussi?
En cuisine, une pc décalée sur le coté de 17 cm de l'evier avec terre, et a 20 cm de haut du plan de travail...
Une norme en vigueur pour l emplacement de la pc en cuisine par rapport a l 'evier???
merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités