Problème PC sdb

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Problème PC sdb

Message par chipeau »

Bonsoir

La semaine dernière, j'ai posé une PC 2P+T en volume 3 (SBD avec baignoire) et ce matin surprise en arrivant la vasque qui devait être accolée avec son meuble à la baignoire a été décalée à cause d'un problème d'équerrage et se trouve à 40 cms sous ma PC. Ma question est de savoir quand on à affaire à une vasque en résine moulée
si on prend en compte le bord du plateau intégrant la vasque ou bien si l'on prend l'aplomb de la vasque en auquel cas elle est décalée de 5 cms par rapport à la paroi sur laquelle est fixée la PC. (Passage CONSUEL première fois que j'ai ce cas de figure)

Merci d'avance et bonne soirée.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par Carminas »

Bonsoir

et quel est le problème ? il n'y a pas de notion de volume vis à vis d'une vasque !

@+
Carminas
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par chipeau »

Le problème est à qu'à ma connaissance on n'a pas à mettre de PC au dessus d'un évier ou vasque ainsi qu'au dessus d'un point de cuisson.

Bonne soirée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par RFco »

au dessus d'un point de cuisson, non, c'est certain


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par Carminas »

La norme indique bien une restriction dans la cuisine pour la prise interdite au dessus de la plaque ou de l'évier.

Rien vis à vis de la vasque de la salle de bain.

Il faut malgré tout placer la prise avec un peu de bon sens.

@+
Carminas
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par chipeau »

Bonjour je suis tout à fait d'accord avec vous mais là comme c'est fait maintenant on est très loin du bon sens. Mais tout est carrelé et chaque corps de métier va plaider pour sa cause ni moi ni moi c'est pas toujours évident on va bien voir aujourd'hui ce qui se passe

Merci pour tout
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par GAS »

Bonjour,
je confirme pour ma part les propos de Carminas et à moins que votre vasque soit équipée d'une douchette, cette implantation particulière ne devrait pas soulever de problème de conformité. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par chipeau »

Merci à tous et j'espère que vous avez tous raison, la prochaine fois je serais plus vigilant et moins tolérant car si cela ne suscite pas de remarque particulière de consuel cette promiscuité n'en demeure pas pour autant gênante les problèmes surviennent là où on ne les attend pas forcément alors pas besoin de provoquer à mon avis.


Cordialement bonne soirée à tous.
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par forward11 »

Ne faut-il pas 60 cm par rapport à l'axe du robinet de la vasque pour implante une prise? C'est la distance mini règlementaire ou du DTU non? En tout cas, sur un chantier récent, c'est la prescription qui m'a été imposée par l'archi.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème PC sdb

Message par RFco »

forward11 a écrit :Ne faut-il pas 60 cm par rapport à l'axe du robinet de la vasque pour implante une prise? C'est la distance mini règlementaire ou du DTU non? En tout cas, sur un chantier récent, c'est la prescription qui m'a été imposée par l'archi.


salut


les 60cm mini s'appliquent uniquement par rapport aux délimitations définies par le volume 1, donc rien du tout en fonction de l'emplacement du lavabo


l'archi n'a qu'à apprendre les normes (si il lui faut des cours, je répond présent, mais à 280€/h : prix d'ami), ou alors, il faut qu'il arrête soit la bibine, soit de prendre ses rêves pour la réalité


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités