Problème PC sdb
Problème PC sdb
Bonsoir
La semaine dernière, j'ai posé une PC 2P+T en volume 3 (SBD avec baignoire) et ce matin surprise en arrivant la vasque qui devait être accolée avec son meuble à la baignoire a été décalée à cause d'un problème d'équerrage et se trouve à 40 cms sous ma PC. Ma question est de savoir quand on à affaire à une vasque en résine moulée
si on prend en compte le bord du plateau intégrant la vasque ou bien si l'on prend l'aplomb de la vasque en auquel cas elle est décalée de 5 cms par rapport à la paroi sur laquelle est fixée la PC. (Passage CONSUEL première fois que j'ai ce cas de figure)
Merci d'avance et bonne soirée.
La semaine dernière, j'ai posé une PC 2P+T en volume 3 (SBD avec baignoire) et ce matin surprise en arrivant la vasque qui devait être accolée avec son meuble à la baignoire a été décalée à cause d'un problème d'équerrage et se trouve à 40 cms sous ma PC. Ma question est de savoir quand on à affaire à une vasque en résine moulée
si on prend en compte le bord du plateau intégrant la vasque ou bien si l'on prend l'aplomb de la vasque en auquel cas elle est décalée de 5 cms par rapport à la paroi sur laquelle est fixée la PC. (Passage CONSUEL première fois que j'ai ce cas de figure)
Merci d'avance et bonne soirée.
Re: Problème PC sdb
Bonsoir
et quel est le problème ? il n'y a pas de notion de volume vis à vis d'une vasque !
@+
et quel est le problème ? il n'y a pas de notion de volume vis à vis d'une vasque !
@+
Carminas
Re: Problème PC sdb
Le problème est à qu'à ma connaissance on n'a pas à mettre de PC au dessus d'un évier ou vasque ainsi qu'au dessus d'un point de cuisson.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème PC sdb
au dessus d'un point de cuisson, non, c'est certain
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème PC sdb
La norme indique bien une restriction dans la cuisine pour la prise interdite au dessus de la plaque ou de l'évier.
Rien vis à vis de la vasque de la salle de bain.
Il faut malgré tout placer la prise avec un peu de bon sens.
@+
Rien vis à vis de la vasque de la salle de bain.
Il faut malgré tout placer la prise avec un peu de bon sens.
@+
Carminas
Re: Problème PC sdb
Bonjour je suis tout à fait d'accord avec vous mais là comme c'est fait maintenant on est très loin du bon sens. Mais tout est carrelé et chaque corps de métier va plaider pour sa cause ni moi ni moi c'est pas toujours évident on va bien voir aujourd'hui ce qui se passe
Merci pour tout
Merci pour tout
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Problème PC sdb
Bonjour,
je confirme pour ma part les propos de Carminas et à moins que votre vasque soit équipée d'une douchette, cette implantation particulière ne devrait pas soulever de problème de conformité.
je confirme pour ma part les propos de Carminas et à moins que votre vasque soit équipée d'une douchette, cette implantation particulière ne devrait pas soulever de problème de conformité.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Problème PC sdb
Merci à tous et j'espère que vous avez tous raison, la prochaine fois je serais plus vigilant et moins tolérant car si cela ne suscite pas de remarque particulière de consuel cette promiscuité n'en demeure pas pour autant gênante les problèmes surviennent là où on ne les attend pas forcément alors pas besoin de provoquer à mon avis.
Cordialement bonne soirée à tous.
Cordialement bonne soirée à tous.
Re: Problème PC sdb
Ne faut-il pas 60 cm par rapport à l'axe du robinet de la vasque pour implante une prise? C'est la distance mini règlementaire ou du DTU non? En tout cas, sur un chantier récent, c'est la prescription qui m'a été imposée par l'archi.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème PC sdb
forward11 a écrit :Ne faut-il pas 60 cm par rapport à l'axe du robinet de la vasque pour implante une prise? C'est la distance mini règlementaire ou du DTU non? En tout cas, sur un chantier récent, c'est la prescription qui m'a été imposée par l'archi.
salut
les 60cm mini s'appliquent uniquement par rapport aux délimitations définies par le volume 1, donc rien du tout en fonction de l'emplacement du lavabo
l'archi n'a qu'à apprendre les normes (si il lui faut des cours, je répond présent, mais à 280€/h : prix d'ami), ou alors, il faut qu'il arrête soit la bibine, soit de prendre ses rêves pour la réalité
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités

