Bonjour ,
Ma question concerne la mise aux normes d'un atelier de menuiserie .
les machines outils comprennent chacune une aspiration des copeaux et poussieres .
Sur ces tyauteries en matiere plastique on trouve des clapets metalliques .
Pour des raisons de securite ( risque d'explosion ) la mise en place d'une liaison equipotentielle entre chaque clapet et necessaire .
Je precise que chaque machine possede sa mise à la terre.
Quelqu'un pourrait il me donner des informations au sujet de la section (mm²) de cette liaison equipotentielle .
doit elle etre independante de la terre de la machine , autrement dit est un circuit independant du circuit de terre .
Comment la realiser en pratique :remonter le fil vert jaune le long de la canalisation d'aspiration .
Effectuer un maillage entre chaque machine outil ( ou clapet plus precisement ) et raccorder cette boucle à la terre?
Merci beau coup pour vos renseignements .
Cordialement.
LIAISON EQUIPOTENTIELLE
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE
Bonjour,
Je veux bien admettre qu'il faille écouler des charges électrostatiques mais n'était-il pas alors plus aisé de prévoir des conduits d'extractions plus adaptés avec des clapets antistatiques?
Car une liaison équipotentielle à ce niveau sera soumise aux mêmes contraintes d'influences externes que l'atelier et plus particulièrement les contraintes mécaniques.
.lob a écrit :Pour des raisons de securite ( risque d'explosion ) la mise en place d'une liaison equipotentielle entre chaque clapet et necessaire .
Je veux bien admettre qu'il faille écouler des charges électrostatiques mais n'était-il pas alors plus aisé de prévoir des conduits d'extractions plus adaptés avec des clapets antistatiques?
Car une liaison équipotentielle à ce niveau sera soumise aux mêmes contraintes d'influences externes que l'atelier et plus particulièrement les contraintes mécaniques.
Cordialement
GAS
GAS
Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE
bonjour,
je crois effectivement qu'il existe des conduits antistatiques .
Les clapets par contre snt en metal .
Il existe ds clapets asservis au fonctionnement des machines , le principe etant que seul les clapets dont les machines tournent s'ouvrent .
dans mon cas ce sont de simples clapets manuels , en metal .
La liaison equipotentielle a deux objectifs dans ce cas : proteger le personnel ( en reliant à la liaison equi touqs les elements metalliques ).
La nfc 15100 stipule il me semble ( mais je ne la consulte pas) que tous les conduits ( gaz, eau , air ) doivent etre reliés à cette liaison equipotentielle .
En plus , et je l'ai appris apres la visite d'un cabinet de controle : que tous les elements en contact avec la poussiere de bois doit etre rlié aussi !!!
puis je relier directement ces conduits d'extraction d'air à la masse metallique de la machine outil ( elle meme relié à la terre du tableau puis du batiment )?
Ou dois je realiser un reseau independant (un maillage entre chaque machine outil ) , ily en a une quinzaine que je relierai ensuite à la terre ?
Merci d'avance pour votre avis ;
cordialement.
je crois effectivement qu'il existe des conduits antistatiques .
Les clapets par contre snt en metal .
Il existe ds clapets asservis au fonctionnement des machines , le principe etant que seul les clapets dont les machines tournent s'ouvrent .
dans mon cas ce sont de simples clapets manuels , en metal .
La liaison equipotentielle a deux objectifs dans ce cas : proteger le personnel ( en reliant à la liaison equi touqs les elements metalliques ).
La nfc 15100 stipule il me semble ( mais je ne la consulte pas) que tous les conduits ( gaz, eau , air ) doivent etre reliés à cette liaison equipotentielle .
En plus , et je l'ai appris apres la visite d'un cabinet de controle : que tous les elements en contact avec la poussiere de bois doit etre rlié aussi !!!
puis je relier directement ces conduits d'extraction d'air à la masse metallique de la machine outil ( elle meme relié à la terre du tableau puis du batiment )?
Ou dois je realiser un reseau independant (un maillage entre chaque machine outil ) , ily en a une quinzaine que je relierai ensuite à la terre ?
Merci d'avance pour votre avis ;
cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE
Bonjour
Si vous souhaitez réaliser une équipotentialité sur les masses simultanément accessibles d'une même machine outil vous devez effectivement la réaliser à partir de son bornier de raccordement masse/Terre pour réduire la distance entre elles.
Pour votre information, la norme NFC 15-100 évoque ces liaisons équipotentielles dans l'article 423 "Emplacements à risque d'explosion (emplacements BE3)" et plus précisément au s/§ 424.12.
Si vous souhaitez réaliser une équipotentialité sur les masses simultanément accessibles d'une même machine outil vous devez effectivement la réaliser à partir de son bornier de raccordement masse/Terre pour réduire la distance entre elles.
Pour votre information, la norme NFC 15-100 évoque ces liaisons équipotentielles dans l'article 423 "Emplacements à risque d'explosion (emplacements BE3)" et plus précisément au s/§ 424.12.
Cordialement
GAS
GAS
Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE
Bonjour,
Merci beaucoup^pour cette reponse.
Je vais donc consulter ce paragraphe ET me procurer la nfc15100 ;
iL me semble qu'elle est commercialisee par l'afnor ('environ 300 euros).
PUIS je me la procurer ailleur s à un prix plus modique ( une ancienne version par exemple ) ou une version informatique .
Cordialement.
Merci beaucoup^pour cette reponse.
Je vais donc consulter ce paragraphe ET me procurer la nfc15100 ;
iL me semble qu'elle est commercialisee par l'afnor ('environ 300 euros).
PUIS je me la procurer ailleur s à un prix plus modique ( une ancienne version par exemple ) ou une version informatique .
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE
bonjour,
la 15-100 est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'y inscrire
sinon, c'est assez indigeste, à lire, et niveau prix (pareil en version papier ou informatique)
@+
la 15-100 est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'y inscrire
sinon, c'est assez indigeste, à lire, et niveau prix (pareil en version papier ou informatique)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE
Bsr,chaque machine normalement est équipé d'un bornier de terre, une terre est tiré sur support métal,en général on y retrouve du 10² en section de câble