LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par lob »

Bonjour ,

Ma question concerne la mise aux normes d'un atelier de menuiserie .

les machines outils comprennent chacune une aspiration des copeaux et poussieres .
Sur ces tyauteries en matiere plastique on trouve des clapets metalliques .
Pour des raisons de securite ( risque d'explosion ) la mise en place d'une liaison equipotentielle entre chaque clapet et necessaire .
Je precise que chaque machine possede sa mise à la terre.

Quelqu'un pourrait il me donner des informations au sujet de la section (mm²) de cette liaison equipotentielle .
doit elle etre independante de la terre de la machine , autrement dit est un circuit independant du circuit de terre .
Comment la realiser en pratique :remonter le fil vert jaune le long de la canalisation d'aspiration .
Effectuer un maillage entre chaque machine outil ( ou clapet plus precisement ) et raccorder cette boucle à la terre?

Merci beau coup pour vos renseignements .

Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par GAS »

Bonjour,
lob a écrit :Pour des raisons de securite ( risque d'explosion ) la mise en place d'une liaison equipotentielle entre chaque clapet et necessaire .
.
Je veux bien admettre qu'il faille écouler des charges électrostatiques mais n'était-il pas alors plus aisé de prévoir des conduits d'extractions plus adaptés avec des clapets antistatiques?
Car une liaison équipotentielle à ce niveau sera soumise aux mêmes contraintes d'influences externes que l'atelier et plus particulièrement les contraintes mécaniques. :(
Cordialement
GAS
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par lob »

bonjour,

je crois effectivement qu'il existe des conduits antistatiques .
Les clapets par contre snt en metal .

Il existe ds clapets asservis au fonctionnement des machines , le principe etant que seul les clapets dont les machines tournent s'ouvrent .

dans mon cas ce sont de simples clapets manuels , en metal .
La liaison equipotentielle a deux objectifs dans ce cas : proteger le personnel ( en reliant à la liaison equi touqs les elements metalliques ).
La nfc 15100 stipule il me semble ( mais je ne la consulte pas) que tous les conduits ( gaz, eau , air ) doivent etre reliés à cette liaison equipotentielle .

En plus , et je l'ai appris apres la visite d'un cabinet de controle : que tous les elements en contact avec la poussiere de bois doit etre rlié aussi !!!

puis je relier directement ces conduits d'extraction d'air à la masse metallique de la machine outil ( elle meme relié à la terre du tableau puis du batiment )?


Ou dois je realiser un reseau independant (un maillage entre chaque machine outil ) , ily en a une quinzaine que je relierai ensuite à la terre ?

Merci d'avance pour votre avis ;

cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par GAS »

Bonjour
Si vous souhaitez réaliser une équipotentialité sur les masses simultanément accessibles d'une même machine outil vous devez effectivement la réaliser à partir de son bornier de raccordement masse/Terre pour réduire la distance entre elles.
Pour votre information, la norme NFC 15-100 évoque ces liaisons équipotentielles dans l'article 423 "Emplacements à risque d'explosion (emplacements BE3)" et plus précisément au s/§ 424.12.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par lob »

Bonjour,

Merci beaucoup^pour cette reponse.
Je vais donc consulter ce paragraphe ET me procurer la nfc15100 ;
iL me semble qu'elle est commercialisee par l'afnor ('environ 300 euros).

PUIS je me la procurer ailleur s à un prix plus modique ( une ancienne version par exemple ) ou une version informatique .

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par RFco »

bonjour,


la 15-100 est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'y inscrire

sinon, c'est assez indigeste, à lire, et niveau prix (pareil en version papier ou informatique)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Message par Invité »

Bsr,chaque machine normalement est équipé d'un bornier de terre, une terre est tiré sur support métal,en général on y retrouve du 10² en section de câble
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités