interpretation du tableau "Valeur condo couplage triangle.."

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

interpretation du tableau "Valeur condo couplage triangle.."

Message par Invité »

Bonjour

Dans l'article très utile de labobine "comment modifier un moteur triphasé en monophasé avec un condo", il y a un tableau "Intensite moteurs tri normalisé 230/400", la valeur des condensateurs pour le couplage triangle en mono 230V concerne t-elle la valeur du condo permanent ou démarrage ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: interpretation du tableau "Valeur condo couplage triangle.."

Message par Labobine »

Bonsoir,
C'est la valeur du condensateur permanent. Quand à la valeur du condensateur de démarrage elle n'a d'influence que sur le couple de démarrage donc le moteur aura un meilleur démarrage avec un 100µf plutôt qu'un 50.
Amicalement.
Labobine