Bonjour
Dans l'article très utile de labobine "comment modifier un moteur triphasé en monophasé avec un condo", il y a un tableau "Intensite moteurs tri normalisé 230/400", la valeur des condensateurs pour le couplage triangle en mono 230V concerne t-elle la valeur du condo permanent ou démarrage ?
interpretation du tableau "Valeur condo couplage triangle.."
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: interpretation du tableau "Valeur condo couplage triangle.."
Bonsoir,
C'est la valeur du condensateur permanent. Quand à la valeur du condensateur de démarrage elle n'a d'influence que sur le couple de démarrage donc le moteur aura un meilleur démarrage avec un 100µf plutôt qu'un 50.
C'est la valeur du condensateur permanent. Quand à la valeur du condensateur de démarrage elle n'a d'influence que sur le couple de démarrage donc le moteur aura un meilleur démarrage avec un 100µf plutôt qu'un 50.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée