Bonjour a tous voici une ébauche pour un projet de rénovation d'une maison .Merci de me conseiller je commence le schéma de cablâge.Vu les bons conseils de certain je n'hesiterai pas a revenir poser des questions.Merci à tous.
RANG 1 : ID 40 A type AC
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
10 sèche-serviette 600 2,5 1
16 Chauffage CH 1 1000 2,5 1
16 Chauffage CH 2 1000 2,5 1
16 Chauffage CH 3 1000 2,5 1
20 Ballon eau chaude 2,5 1
2 EDF 1,5 1
20 Contacteur HC 2,5 1
RANG 2 : ID 40 A type AC
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
20 PC Atelier + CH 1 2,5 5
20 PC Séjour 2,5 6
20 PC Cuisine 2,5 6
16 éclairage séjour 1,5 2
20 sèche-linge 2,5 1
2 VMC 1,5 1
20 congélateur 2,5 1
RANG 3 : ID 40 A type AC
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
20 PC CH 2+ SDB 2,5 3+3
20 éclairage SDB 1,5 2
16 éclairage CH1 + atelier 1,5 1+1
16 éclairage cuisine + WC 1,5 1
20 Four 6 1
16 Chauffage séjour 1000 2,5 1
16 Chauffage cuisine 1000 2,5 1
RANG 4 : ID 63 A type A
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
32 Plaque de cuisson 6 1
20 Lave-linge 2,5 1
16 éclairage extérieur 1,5 5
16 éclairage CH2 + CH3 1,5 1+1
20 Lave-vaisselle 2,5 1
projet renovation
Re: projet renovation
Bonsoir
Dans l'ensembles ce n'est pas mal. Quelques remarques cependant :
Si vous utilisez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour les radiateurs, il faut que l'ensemble des radiateurs qui y soient reliés soient sous le même ID.
Le circuit four est en 2,5² 20A.
Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiments il faut les mettre sous un ID dédié à l'extérieur
Bien que non obligatoire, il est judicieux de ne pas mettre circuits prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi en cas de coupure d'un des 2 ID, il y a toujours un moyen d'éclairer la pièce.
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit d'éclairage à la sdb
S'il y une GTL, il manque les prises GTL (mais pas obligatoire en rénovation).
@+
Dans l'ensembles ce n'est pas mal. Quelques remarques cependant :
Si vous utilisez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour les radiateurs, il faut que l'ensemble des radiateurs qui y soient reliés soient sous le même ID.
Le circuit four est en 2,5² 20A.
Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiments il faut les mettre sous un ID dédié à l'extérieur
Bien que non obligatoire, il est judicieux de ne pas mettre circuits prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi en cas de coupure d'un des 2 ID, il y a toujours un moyen d'éclairer la pièce.
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit d'éclairage à la sdb
S'il y une GTL, il manque les prises GTL (mais pas obligatoire en rénovation).
@+
Carminas
-
Invité
Re: projet renovation
merci pour vos bons conseils je retravaille dessus et je fait le schema.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
