projet renovation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

projet renovation

Message par Invité »

Bonjour a tous voici une ébauche pour un projet de rénovation d'une maison .Merci de me conseiller je commence le schéma de cablâge.Vu les bons conseils de certain je n'hesiterai pas a revenir poser des questions.Merci à tous.

RANG 1 : ID 40 A type AC
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
10 sèche-serviette 600 2,5 1
16 Chauffage CH 1 1000 2,5 1
16 Chauffage CH 2 1000 2,5 1
16 Chauffage CH 3 1000 2,5 1
20 Ballon eau chaude 2,5 1
2 EDF 1,5 1
20 Contacteur HC 2,5 1

RANG 2 : ID 40 A type AC
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
20 PC Atelier + CH 1 2,5 5
20 PC Séjour 2,5 6
20 PC Cuisine 2,5 6
16 éclairage séjour 1,5 2
20 sèche-linge 2,5 1
2 VMC 1,5 1
20 congélateur 2,5 1

RANG 3 : ID 40 A type AC
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
20 PC CH 2+ SDB 2,5 3+3
20 éclairage SDB 1,5 2
16 éclairage CH1 + atelier 1,5 1+1
16 éclairage cuisine + WC 1,5 1
20 Four 6 1
16 Chauffage séjour 1000 2,5 1
16 Chauffage cuisine 1000 2,5 1

RANG 4 : ID 63 A type A
Protection ( ampères) Désignation ( Watts ) ( mm² ) Nombre
32 Plaque de cuisson 6 1
20 Lave-linge 2,5 1
16 éclairage extérieur 1,5 5
16 éclairage CH2 + CH3 1,5 1+1
20 Lave-vaisselle 2,5 1
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: projet renovation

Message par Carminas »

Bonsoir

Dans l'ensembles ce n'est pas mal. Quelques remarques cependant :

Si vous utilisez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour les radiateurs, il faut que l'ensemble des radiateurs qui y soient reliés soient sous le même ID.

Le circuit four est en 2,5² 20A.

Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiments il faut les mettre sous un ID dédié à l'extérieur

Bien que non obligatoire, il est judicieux de ne pas mettre circuits prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi en cas de coupure d'un des 2 ID, il y a toujours un moyen d'éclairer la pièce.

Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit d'éclairage à la sdb

S'il y une GTL, il manque les prises GTL (mais pas obligatoire en rénovation).

@+
Carminas
Invité

Re: projet renovation

Message par Invité »

merci pour vos bons conseils je retravaille dessus et je fait le schema.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités