couplage ??

Message par zayd »

Bonjour:
j'aimerais savoir comment determiner le couplage ( etoile ou triangle )adequat pour un moteur de 4kw 1400rpm sans autre indication,de preferance avec des essais non destructifs
merci pour toute aide et bonne journée
la sagesse et la quette du croyant
Invité

Re: couplage ??

Message par Invité »

zayd a écrit :Bonjour:
j'aimerais savoir comment determiner le couplage ( etoile ou triangle )adequat pour un moteur de 4kw 1400rpm sans autre indication,de preferance avec des essais non destructifs
merci pour toute aide et bonne journée
BONJOUR
Si vous etes certains que le moteur est triphasé 380 V il est indispensable de faire un essai en étoile soit vous tombé sur la bonne position (courant avide a l'ordre de 4 Amp A VIDE ) si son origine est en triangle le moteur tournera en etoile et consomme environ 1.5amp A VIDE sans aucun risque pour le moteur pour un essai de 2mn.Alors la il faut le couplé en triangle
et vous aurez toujours le meme courant a VIDE a l'ordre de 4 Amp
Avatar du membre
zayd
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 21:59
Contact :

Re: couplage ??

Message par zayd »

merci cher ami pour cette rep. maintenant est il possible de faire ca en charge?(bidon peut etre mais pour un moteur mecaniquement lié a une charge )?
la sagesse et la quette du croyant
Invité

Re: couplage ??

Message par Invité »

zayd a écrit :merci cher ami pour cette rep. maintenant est il possible de faire ca en charge?(bidon peut être mais pour un moteur mécaniquement lié a une charge )?
Possible de faire ça en charge mais limité en temps d'essais(surveillé le courant ) de toute façon le courant nominal en charge ne doit pas être supérieure a 9 Ampére (pour ce cas de 4 KW ) et pour une meilleur sécurité réglez le thermique ou votre moyen de protection a 80% du courant nominal (règle applicable pour tout moteurs électrique)
Avatar du membre
zayd
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 21:59
Contact :

Re: couplage ??

Message par zayd »

merci pour votre aide
la sagesse et la quette du croyant
Avatar du membre
zayd
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 21:59
Contact :

Re: couplage ??

Message par zayd »

[quote=" vous tombé sur la bonne position (courant avide a l'ordre de 4 Amp A VIDE ) si son origine est en triangle le moteur tournera en etoile et consomme environ 1.5amp A VIDE [/quote]
bonjour:
a propos du 4A et 1.5A ,y'a-t-il une formule ou c'est d'experience ?
la sagesse et la quette du croyant
Invité

Re: couplage ??

Message par Invité »

zayd a écrit :[quote=" vous tombé sur la bonne position (courant avide a l'ordre de 4 Amp A VIDE ) si son origine est en triangle le moteur tournera en etoile et consomme environ 1.5amp A VIDE
bonjour:
a propos du 4A et 1.5A ,y'a-t-il une formule ou c'est d'expérience ?[/quote]

En réalité c'est de l'expérience je suis dans le domaine depuis 1972 et actuellement je dirige mon atelier de rebobinage de 12 ouvriers.
Pour l'ampérage des moteurs a vide la différence entre le couplage étoile et triangle est de + - 3fois.
Pour savoir le courant d'un moteur approximativement ( par expérience et non formule) il faut multiplier la puissance du moteur par 2 et + - de 1 a 2 ampere.

Avatar du membre
zayd
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 21:59
Contact :

Re: couplage ??

Message par zayd »

merci mon cher,pour les 2 amp c'est ce que j'utilise moi aussi mais pour les courant a vide c'est le hic..
la sagesse et la quette du croyant
Répondre