Choix d'un disjoncteur differentiel 30 ou 300mA
-
Invité
Choix d'un disjoncteur differentiel 30 ou 300mA
Bonjour, jaimerais savoir quel disjoncteur il me faut pour mon four qui a une puissance de 18kw (45amp) en triphasé, 30 ou 300ma? pour être en conformité.
merci.
merci.
-
Invité
Re: Choix d'un disjoncteur differentiel 30 ou 300mA
Pas besoin de disjoncteur 30mA, sauf si la prise de terre n'est pas bonne (supérieure à 166 Ohms), le four est alimenter sans prise de courant? Car si vous mettez une prise, il faudra installer un dispositif empèchant l'ouverture en charge de la prise.
-
Invité
Re: Choix d'un disjoncteur differentiel 30 ou 300mA
bonjour, merci pour l'info.
ceci est valable pour tout les appareils ?. ou bien un 30ma est a mettre sur certains circuits ?
ceci est valable pour tout les appareils ?. ou bien un 30ma est a mettre sur certains circuits ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Choix d'un disjoncteur differentiel 30 ou 300mA
Bonjour,
A - la protection contre les contacts indirects pour laquelle le DDR peut être le dispositif de base (TT) ou le dispositif destiné à prendre le relais lorsque les autres types de protection ne peuvent plus fonctionner (TN, IT).
Dans ce cas, la sensibilité dépend de la valeur de la prise de terre ou, si la mesure n'est pas possible , de l'impédance de la boucle de défaut.
Il est rare que le DDR HS s'impose pour ce motif en TT; dans les autre régimes ce doit être exceptionnel puisqu'ils sont justement basés sur la maîtrise de l'impédance de la boucle de défaut(de défaut double en IT) à une valeur faible.
Le tableau 53B indique :
-300mA jusqu'à 167
-100 mA jusqu'à 500
-30 mA au delà de 500
B - la protection complémentaire
-contre les contacts directs : tous les circuits de prises jusqu'à 32A inclus, les circuits de prises situées dans des locaux AD4 et ceux des installations temporaires
-de locaux ou emplacements à risques particuliers (humidité, risque mécaniques aggravés...)traités dans la partie 7 de la NFC 15-100. Par exemple les locaux contenant une baignoire ou une douche, les installation de chantiers, les marinas et bien sûr les locaux d'habitations (voir la norme pour la liste complète).
Cordialement
Il ne faut pas confondre deux types de protection bien distincts, même s'ils utilisent des appareils de même type (DDR ):aioli13 a écrit :bonjour, merci pour l'info.
ceci est valable pour tout les appareils ?. ou bien un 30ma est a mettre sur certains circuits ?
A - la protection contre les contacts indirects pour laquelle le DDR peut être le dispositif de base (TT) ou le dispositif destiné à prendre le relais lorsque les autres types de protection ne peuvent plus fonctionner (TN, IT).
Dans ce cas, la sensibilité dépend de la valeur de la prise de terre ou, si la mesure n'est pas possible , de l'impédance de la boucle de défaut.
Il est rare que le DDR HS s'impose pour ce motif en TT; dans les autre régimes ce doit être exceptionnel puisqu'ils sont justement basés sur la maîtrise de l'impédance de la boucle de défaut(de défaut double en IT) à une valeur faible.
Le tableau 53B indique :
-300mA jusqu'à 167
-100 mA jusqu'à 500
-30 mA au delà de 500
B - la protection complémentaire
-contre les contacts directs : tous les circuits de prises jusqu'à 32A inclus, les circuits de prises situées dans des locaux AD4 et ceux des installations temporaires
-de locaux ou emplacements à risques particuliers (humidité, risque mécaniques aggravés...)traités dans la partie 7 de la NFC 15-100. Par exemple les locaux contenant une baignoire ou une douche, les installation de chantiers, les marinas et bien sûr les locaux d'habitations (voir la norme pour la liste complète).
Cordialement
-
Invité
Re: Choix d'un disjoncteur differentiel 30 ou 300mA
bonjour, donc mon four je peut mettre un 300ma et 30ma pour le moteur du petrin.