encore des soucis avec mon installation en triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par Invité »

Bonjour
J'ai encore des soucis avec mon compteur triphasé 3X20A qui disjoncte. J'ai la possibilité sur mon compteur electronique de voir l'intensité maximale atteinte par phase. J'ai: 1: 27A 2: 20 3: 22.

Je pense que même en équilibrant encore mieux les phases je suis juste non?

je passe en 3X30A?

ça suffira?

Faut-il changer le compteur???
merci pour votre aide.
jean
Modifié en dernier par Invité le lun. 17 mai 2010 13:17, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par Didier62 »

salut jean,
Avant de remplacer l'abonnement EDF,il n'y aurait pas moyen d'installer un délesteur sur votre installation?

cordialement.
Invité

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par Invité »

J'ai une vague idée de ce qu'est un délesteur... mais l'hiver (là où l'on consomme le plus) on déleste sur quoi?
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par Didier62 »

salut,
le principe du délesteur est de couper les circuits non -prioritaires comme le lave vaisselle,lave linge ,séche linge ....et de limiter ainsi la puissance électrique.

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par RFco »

Salutatous,

Didier62 a écrit :salut,
le principe du délesteur est de couper les circuits non -prioritaires comme le lave vaisselle,lave linge ,séche linge ....et de limiter ainsi la puissance électrique.

Cordialement.

non, justement, ce sont des circuits prioritaires

le délesteur coupe le chauffage et le ballon

(prendre dans ce cas un délesteur à plusieurs voies hierarchisables)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par Invité »

Je pense faire le choix d'augmenter l'ampérage du compteur.
Merci pour votre à tous
Jean
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par Didier62 »

salut RFco,
RFco a écrit :le délesteur coupe le chauffage et le ballon
comment fait on pour se chauffer et donner des bains en plein hiver?

perso,je préfère couper un lave vaisselle et faire la vaisselle à la main (et à l'eau chaude) que de me priver de chauffage .....
Ces appareils peuvent fonctionner la nuit quand la demande en électricité est moins importante
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé

Message par RFco »

Didier62 a écrit :salut RFco,
RFco a écrit :le délesteur coupe le chauffage et le ballon
comment fait on pour se chauffer et donner des bains en plein hiver?

perso,je préfère couper un lave vaisselle et faire la vaisselle à la main (et à l'eau chaude) que de me priver de chauffage .....
Ces appareils peuvent fonctionner la nuit quand la demande en électricité est moins importante

Perso, si on coupe mon lave vaisselle (temporairement), il ne reprend pas son cycle tout seul

Oui, utiliser un gestionnaire d'énergie pour le chauffage est la meilleure solution, il en existe qui peuvent gérer individuellement tous les radiateurs et donc les couper un à un de maniere cascadocyclique, ainsi, on permet à l'appareil électroménager de terminer son cycle de fonctionnement de la bonne maniere

On ne peut pas tout faire fonctionner la nuit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...