encore des soucis avec mon installation en triphasé
-
Invité
encore des soucis avec mon installation en triphasé
Bonjour
J'ai encore des soucis avec mon compteur triphasé 3X20A qui disjoncte. J'ai la possibilité sur mon compteur electronique de voir l'intensité maximale atteinte par phase. J'ai: 1: 27A 2: 20 3: 22.
Je pense que même en équilibrant encore mieux les phases je suis juste non?
je passe en 3X30A?
ça suffira?
Faut-il changer le compteur???
merci pour votre aide.
jean
J'ai encore des soucis avec mon compteur triphasé 3X20A qui disjoncte. J'ai la possibilité sur mon compteur electronique de voir l'intensité maximale atteinte par phase. J'ai: 1: 27A 2: 20 3: 22.
Je pense que même en équilibrant encore mieux les phases je suis juste non?
je passe en 3X30A?
ça suffira?
Faut-il changer le compteur???
merci pour votre aide.
jean
Modifié en dernier par Invité le lun. 17 mai 2010 13:17, modifié 1 fois.
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
salut jean,
Avant de remplacer l'abonnement EDF,il n'y aurait pas moyen d'installer un délesteur sur votre installation?
cordialement.
Avant de remplacer l'abonnement EDF,il n'y aurait pas moyen d'installer un délesteur sur votre installation?
cordialement.
-
Invité
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
J'ai une vague idée de ce qu'est un délesteur... mais l'hiver (là où l'on consomme le plus) on déleste sur quoi?
Merci pour votre aide
Merci pour votre aide
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
salut,
le principe du délesteur est de couper les circuits non -prioritaires comme le lave vaisselle,lave linge ,séche linge ....et de limiter ainsi la puissance électrique.
Cordialement.
le principe du délesteur est de couper les circuits non -prioritaires comme le lave vaisselle,lave linge ,séche linge ....et de limiter ainsi la puissance électrique.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
Salutatous,
non, justement, ce sont des circuits prioritaires
le délesteur coupe le chauffage et le ballon
(prendre dans ce cas un délesteur à plusieurs voies hierarchisables)
@+
Didier62 a écrit :salut,
le principe du délesteur est de couper les circuits non -prioritaires comme le lave vaisselle,lave linge ,séche linge ....et de limiter ainsi la puissance électrique.
Cordialement.
non, justement, ce sont des circuits prioritaires
le délesteur coupe le chauffage et le ballon
(prendre dans ce cas un délesteur à plusieurs voies hierarchisables)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
Je pense faire le choix d'augmenter l'ampérage du compteur.
Merci pour votre à tous
Jean
Merci pour votre à tous
Jean
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
salut RFco,
perso,je préfère couper un lave vaisselle et faire la vaisselle à la main (et à l'eau chaude) que de me priver de chauffage .....
Ces appareils peuvent fonctionner la nuit quand la demande en électricité est moins importante
comment fait on pour se chauffer et donner des bains en plein hiver?RFco a écrit :le délesteur coupe le chauffage et le ballon
perso,je préfère couper un lave vaisselle et faire la vaisselle à la main (et à l'eau chaude) que de me priver de chauffage .....
Ces appareils peuvent fonctionner la nuit quand la demande en électricité est moins importante
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: encore des soucis avec mon installation en triphasé
Didier62 a écrit :salut RFco,comment fait on pour se chauffer et donner des bains en plein hiver?RFco a écrit :le délesteur coupe le chauffage et le ballon
perso,je préfère couper un lave vaisselle et faire la vaisselle à la main (et à l'eau chaude) que de me priver de chauffage .....
Ces appareils peuvent fonctionner la nuit quand la demande en électricité est moins importante
Perso, si on coupe mon lave vaisselle (temporairement), il ne reprend pas son cycle tout seul
Oui, utiliser un gestionnaire d'énergie pour le chauffage est la meilleure solution, il en existe qui peuvent gérer individuellement tous les radiateurs et donc les couper un à un de maniere cascadocyclique, ainsi, on permet à l'appareil électroménager de terminer son cycle de fonctionnement de la bonne maniere
On ne peut pas tout faire fonctionner la nuit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...