J'ai deux petites questions,
Faut-il utiliser impérativement du 16mm2 pour relier un ID63A au répartiteur qui se trouve dans le tableau ou alors du 10mm2 suffit. D'après ce que j'ai compris de la NFC15-100 du 10mm2 suffit.
J'ai lu quelque part, mais je ne retrouve plus où qu'il est interdit de passer par des borniers pour les circuits spécialisés. Ils doivent aller directement du disjoncteur à la prise ou sortie de câble sans coupure. Pouvez-vous me confirmer ceux-ci.
Par avance merci
Christophe
Questions réglementaires
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions réglementaires
bonjour
Si courant assigné =63A, alors alim en 16mm²
je ne voit pas ce qui empeche de passer par des borniers pour les circuits spécialisés
@+
Si courant assigné =63A, alors alim en 16mm²
je ne voit pas ce qui empeche de passer par des borniers pour les circuits spécialisés
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...