Questions réglementaires

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Questions réglementaires

Message par christophe »

Bonjour,

J'ai deux petites questions,

Faut-il utiliser impérativement du 16mm2 pour relier un ID63A au répartiteur qui se trouve dans le tableau ou alors du 10mm2 suffit. D'après ce que j'ai compris de la NFC15-100 du 10mm2 suffit.

J'ai lu quelque part, mais je ne retrouve plus où qu'il est interdit de passer par des borniers pour les circuits spécialisés. Ils doivent aller directement du disjoncteur à la prise ou sortie de câble sans coupure. Pouvez-vous me confirmer ceux-ci.

Par avance merci

Christophe
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Questions réglementaires

Message par RFco »

bonjour


Si courant assigné =63A, alors alim en 16mm²


je ne voit pas ce qui empeche de passer par des borniers pour les circuits spécialisés



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités