Bonsoir
Quel est le minimun de matériel a mettre dans le coffret élec pour un appart 40 M2?
nombre d'inters diff ...tableau 1 rangée? 2 rangées?
3 inters diff je pense :2 de 40 et 1 40 type A c'est ça?
Merci pour vos réponses
Tableau élec équipement mini? inter diff
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Tableau élec équipement mini? inter diff
Bonsoir
Effectivement 3 interdiff 40A, 1 type A et 2 type AC.
C'est la config minimum.
Pas d'obligation vis à vis du nombre de rangée.
Il faut mettre la quantité nécessaire pour respecter la règle des 20% de libre.
@+
Effectivement 3 interdiff 40A, 1 type A et 2 type AC.
C'est la config minimum.
Pas d'obligation vis à vis du nombre de rangée.
Il faut mettre la quantité nécessaire pour respecter la règle des 20% de libre.
@+