Quel est le minimun de matériel a mettre dans le coffret élec pour un appart 40 M2?
nombre d'inters diff ...tableau 1 rangée? 2 rangées?
3 inters diff je pense :2 de 40 et 1 40 type A c'est ça?
Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau élec équipement mini? inter diff

Message par Carminas »

Bonsoir

Effectivement 3 interdiff 40A, 1 type A et 2 type AC.
C'est la config minimum.

Pas d'obligation vis à vis du nombre de rangée.
Il faut mettre la quantité nécessaire pour respecter la règle des 20% de libre.

@+