silicagel pour transfo

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

silicagel pour transfo

Message par somaa »

bonjour à tous,

j'ai une petite question à propos du rôle du silicagel et l'air au transformateur.

Est ce que dans un transformateur respirant, l'air est en contact direct avec l'huile après avoir passé par le silicagel ou non ??

merci.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: silicagel pour transfo

Message par mercure »

bonjour

dans un transformateur respirant l'air est en contact avec le conservateur,qui joue le role de vase d'expension,la variation du volume est fonction de la temperature du transformateur,donc l'air traverse le gel de sicagel pour se deshumidufier,le sicagel change de couleur en fonction de l'humidité,
systimatiquement il faudra le regeneré en chauffant le sicagele,ou bien le remplacé

Salutations
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

Re: silicagel pour transfo

Message par somaa »

re !

merci pour la réponse ça devient plus claire comme ça !

peut on savoir sans l'emploi du silicagel c'est quoi les conséquences au conservateur ou pour l'huile ???


MERCI.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: silicagel pour transfo

Message par Candela »

Bonsoir,
somaa a écrit :
peut on savoir sans l'emploi du silicagel c'est quoi les conséquences au conservateur ou pour l'huile ???
L'huile est très avide d'eau, elle se charge en humidité et son pouvoir diélectrique diminue.
L'essai au "spintermètre" consiste à envoyer une tension alternative croissante entre deux sphères de [z_diametre] 12.5mm espacées de 2,5mm immergées dans l'échantillon d'huile; Le claquage ne doit pas se produire en dessous de 30 kV pour un transfo de tension < à 36 kV.
L'eau est beaucoup plus soluble dans l'huile chaude : maxi 130 ppm à 40°, 58 à 20°C et seulement 20 ppm à 0°. Donc si l'huile contient trop d'eau, lors d'une baisse de charge et du refroidissement qui s'ensuit, des gouttes d'eau apparaissent en suspension ou en émulsion; le transfo risque de claquer.
Cordialement
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

Re: silicagel pour transfo

Message par somaa »

bonjour !

merci pour ces réponses très précises !! juste il me reste une question SVP ! Est ce que l'air et l'huile sont séparés avec une membrane étanche (car ça arrive le temps ou on change le silicagel lorsqu'il devient humide et l'air qui passe au conservateur à ce moment n'est pas sec !!!).

Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: silicagel pour transfo

Message par Candela »

Bonjour,
somaa a écrit :
merci pour ces réponses très précises !! juste il me reste une question SVP ! Est ce que l'air et l'huile sont séparés avec une membrane étanche (car ça arrive le temps ou on change le silicagel lorsqu'il devient humide et l'air qui passe au conservateur à ce moment n'est pas sec !!!).

Merci.
Plutôt qu' une simple membrane, le technique qui tend à se répandre pour les gros transfos consiste à utiliser une vessie en élastomère placée dans le conservateur.
S'il n'y en a pas, en général on prévoit une vanne d'isolement au dessus du dessicateur, permettant la maintenance sans problème; je rappelle que normalement le transfo doit être mis hors tension le temps de cette maintenance....
Sinon, la technique du remplissage intégral est quasiment généralisée pour les faibles puissances :
-cuves à ondes en distribution et en puissance jusque vers 5 MVA
-radiateurs souples jusque vers 16 MVA
Mais le système à conservateur est encore très utilisé à partir de 5 MVA, ainsi que la technique du"matelas d'azote".
Cordialement
Avatar du membre
somaa
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 8 nov. 2009 08:42
Contact :

Re: silicagel pour transfo

Message par somaa »

merci pour vous ça devenue plus claire pour moi.

salutation.

Ismail
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités