silicagel pour transfo
silicagel pour transfo
bonjour à tous,
j'ai une petite question à propos du rôle du silicagel et l'air au transformateur.
Est ce que dans un transformateur respirant, l'air est en contact direct avec l'huile après avoir passé par le silicagel ou non ??
merci.
j'ai une petite question à propos du rôle du silicagel et l'air au transformateur.
Est ce que dans un transformateur respirant, l'air est en contact direct avec l'huile après avoir passé par le silicagel ou non ??
merci.
Re: silicagel pour transfo
bonjour
dans un transformateur respirant l'air est en contact avec le conservateur,qui joue le role de vase d'expension,la variation du volume est fonction de la temperature du transformateur,donc l'air traverse le gel de sicagel pour se deshumidufier,le sicagel change de couleur en fonction de l'humidité,
systimatiquement il faudra le regeneré en chauffant le sicagele,ou bien le remplacé
Salutations
dans un transformateur respirant l'air est en contact avec le conservateur,qui joue le role de vase d'expension,la variation du volume est fonction de la temperature du transformateur,donc l'air traverse le gel de sicagel pour se deshumidufier,le sicagel change de couleur en fonction de l'humidité,
systimatiquement il faudra le regeneré en chauffant le sicagele,ou bien le remplacé
Salutations
Re: silicagel pour transfo
re !
merci pour la réponse ça devient plus claire comme ça !
peut on savoir sans l'emploi du silicagel c'est quoi les conséquences au conservateur ou pour l'huile ???
MERCI.
merci pour la réponse ça devient plus claire comme ça !
peut on savoir sans l'emploi du silicagel c'est quoi les conséquences au conservateur ou pour l'huile ???
MERCI.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: silicagel pour transfo
Bonsoir,
L'essai au "spintermètre" consiste à envoyer une tension alternative croissante entre deux sphères de
12.5mm espacées de 2,5mm immergées dans l'échantillon d'huile; Le claquage ne doit pas se produire en dessous de 30 kV pour un transfo de tension < à 36 kV.
L'eau est beaucoup plus soluble dans l'huile chaude : maxi 130 ppm à 40°, 58 à 20°C et seulement 20 ppm à 0°. Donc si l'huile contient trop d'eau, lors d'une baisse de charge et du refroidissement qui s'ensuit, des gouttes d'eau apparaissent en suspension ou en émulsion; le transfo risque de claquer.
Cordialement
L'huile est très avide d'eau, elle se charge en humidité et son pouvoir diélectrique diminue.somaa a écrit :
peut on savoir sans l'emploi du silicagel c'est quoi les conséquences au conservateur ou pour l'huile ???
L'essai au "spintermètre" consiste à envoyer une tension alternative croissante entre deux sphères de
L'eau est beaucoup plus soluble dans l'huile chaude : maxi 130 ppm à 40°, 58 à 20°C et seulement 20 ppm à 0°. Donc si l'huile contient trop d'eau, lors d'une baisse de charge et du refroidissement qui s'ensuit, des gouttes d'eau apparaissent en suspension ou en émulsion; le transfo risque de claquer.
Cordialement
Re: silicagel pour transfo
bonjour !
merci pour ces réponses très précises !! juste il me reste une question SVP ! Est ce que l'air et l'huile sont séparés avec une membrane étanche (car ça arrive le temps ou on change le silicagel lorsqu'il devient humide et l'air qui passe au conservateur à ce moment n'est pas sec !!!).
Merci.
merci pour ces réponses très précises !! juste il me reste une question SVP ! Est ce que l'air et l'huile sont séparés avec une membrane étanche (car ça arrive le temps ou on change le silicagel lorsqu'il devient humide et l'air qui passe au conservateur à ce moment n'est pas sec !!!).
Merci.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: silicagel pour transfo
Bonjour,
S'il n'y en a pas, en général on prévoit une vanne d'isolement au dessus du dessicateur, permettant la maintenance sans problème; je rappelle que normalement le transfo doit être mis hors tension le temps de cette maintenance....
Sinon, la technique du remplissage intégral est quasiment généralisée pour les faibles puissances :
-cuves à ondes en distribution et en puissance jusque vers 5 MVA
-radiateurs souples jusque vers 16 MVA
Mais le système à conservateur est encore très utilisé à partir de 5 MVA, ainsi que la technique du"matelas d'azote".
Cordialement
Plutôt qu' une simple membrane, le technique qui tend à se répandre pour les gros transfos consiste à utiliser une vessie en élastomère placée dans le conservateur.somaa a écrit :
merci pour ces réponses très précises !! juste il me reste une question SVP ! Est ce que l'air et l'huile sont séparés avec une membrane étanche (car ça arrive le temps ou on change le silicagel lorsqu'il devient humide et l'air qui passe au conservateur à ce moment n'est pas sec !!!).
Merci.
S'il n'y en a pas, en général on prévoit une vanne d'isolement au dessus du dessicateur, permettant la maintenance sans problème; je rappelle que normalement le transfo doit être mis hors tension le temps de cette maintenance....
Sinon, la technique du remplissage intégral est quasiment généralisée pour les faibles puissances :
-cuves à ondes en distribution et en puissance jusque vers 5 MVA
-radiateurs souples jusque vers 16 MVA
Mais le système à conservateur est encore très utilisé à partir de 5 MVA, ainsi que la technique du"matelas d'azote".
Cordialement
Re: silicagel pour transfo
merci pour vous ça devenue plus claire pour moi.
salutation.
Ismail
salutation.
Ismail
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
