Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question concernant la salle de bains. A 1m10 du bord de la baignoire (1m70 de l'arrivé d'eau) se trouve une prise de courant et un inter. SA (la lampe est encore plus loin de la baignoire).
Sur ce sujet j'ai 2 informations contradictoires :
1 Dans le rapport de conformité pour la vent c'est marqué : non respect des volumes de sécurité dans salle d'eau
2 Un electricien qui est passé dit que pour lui les volumes de sécurité sont respectées.
Merci
Volumes salle de bains
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Volumes salle de bains
salut,
si c'est une baignoire, pas de soucis comme dit par votre electricien
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
si c'est une baignoire, pas de soucis comme dit par votre electricien
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Volumes salle de bains
Merci pour votre réponse très rapide. Quel degré de protection IP as un SA (par exemple :Alvais )
-
Invité
Re: Volumes salle de bains
Mais une baignoire équipé d'un robinet avec une pomme de douche c'est considère comme baignoire ou comme douche?
Re: Volumes salle de bains
Bonjour
Une baignoire reste une baignoire même équipée d'une pomme de douche.
Donc le volume 2 s'arrête à 60cm du bord.
@+
Une baignoire reste une baignoire même équipée d'une pomme de douche.
Donc le volume 2 s'arrête à 60cm du bord.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Volumes salle de bains
memario a écrit :Merci pour votre réponse très rapide. Quel degré de protection IP as un SA (par exemple :Alvais )
salut
le SA celiane est IP21
le neptune IP41
l'alvais IP33
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
