Volumes salle de bains

Message par Invité »

Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question concernant la salle de bains. A 1m10 du bord de la baignoire (1m70 de l'arrivé d'eau) se trouve une prise de courant et un inter. SA (la lampe est encore plus loin de la baignoire).
Sur ce sujet j'ai 2 informations contradictoires :
1 Dans le rapport de conformité pour la vent c'est marqué : non respect des volumes de sécurité dans salle d'eau
2 Un electricien qui est passé dit que pour lui les volumes de sécurité sont respectées.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Volumes salle de bains

Message par RFco »

salut,


si c'est une baignoire, pas de soucis comme dit par votre electricien


http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Volumes salle de bains

Message par Invité »

Merci pour votre réponse très rapide. Quel degré de protection IP as un SA (par exemple :Alvais )
Invité

Re: Volumes salle de bains

Message par Invité »

Mais une baignoire équipé d'un robinet avec une pomme de douche c'est considère comme baignoire ou comme douche?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Volumes salle de bains

Message par Carminas »

Bonjour

Une baignoire reste une baignoire même équipée d'une pomme de douche.
Donc le volume 2 s'arrête à 60cm du bord.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Volumes salle de bains

Message par RFco »

memario a écrit :Merci pour votre réponse très rapide. Quel degré de protection IP as un SA (par exemple :Alvais )

salut



le SA celiane est IP21
le neptune IP41
l'alvais IP33

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...