defaut a la terre

Message par eno »

bonjour a tous, ma question est la suivante, je voulais savoir comment je pouvais mesurer un defaut a la terre sur une installation domostique ,et si c'est possible avec un voltmetre merci .
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: defaut a la terre

Message par mercure »

bonsoir
un defaut a la terre ne peut pas se mesurer au voltmétre,mais peut se localiser par élimination de defaut pour éviter les déclenchements des DDR.
il faudra preciser dans quelle cadres ,vous voulez mesurer les defaut a la terre , oui il existe des appareils de mesure de courant fuites a la terre.
,par contre l'isolement d'un depart ou un récepteur peut se mesurer par un mégohmétre sous 500v en continu.

Cordialement
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: defaut a la terre

Message par eno »

merci mercure pour ta reponse
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: defaut a la terre

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous avez appuyer sur le bouton test de vos différentiels pour vous assurer qu'ils fonctionnent ?
Ca ne résoudra pas le problème, mais au moins, vous saurez si vous êtes PROTEGE !

Cordialement,
Max