defaut a la terre
defaut a la terre
bonjour a tous, ma question est la suivante, je voulais savoir comment je pouvais mesurer un defaut a la terre sur une installation domostique ,et si c'est possible avec un voltmetre merci .
Re: defaut a la terre
bonsoir
un defaut a la terre ne peut pas se mesurer au voltmétre,mais peut se localiser par élimination de defaut pour éviter les déclenchements des DDR.
il faudra preciser dans quelle cadres ,vous voulez mesurer les defaut a la terre , oui il existe des appareils de mesure de courant fuites a la terre.
,par contre l'isolement d'un depart ou un récepteur peut se mesurer par un mégohmétre sous 500v en continu.
Cordialement
un defaut a la terre ne peut pas se mesurer au voltmétre,mais peut se localiser par élimination de defaut pour éviter les déclenchements des DDR.
il faudra preciser dans quelle cadres ,vous voulez mesurer les defaut a la terre , oui il existe des appareils de mesure de courant fuites a la terre.
,par contre l'isolement d'un depart ou un récepteur peut se mesurer par un mégohmétre sous 500v en continu.
Cordialement
Re: defaut a la terre
merci mercure pour ta reponse
Re: defaut a la terre
Bonjour,
Vous avez appuyer sur le bouton test de vos différentiels pour vous assurer qu'ils fonctionnent ?
Ca ne résoudra pas le problème, mais au moins, vous saurez si vous êtes PROTEGE !
Cordialement,
Max
Vous avez appuyer sur le bouton test de vos différentiels pour vous assurer qu'ils fonctionnent ?
Ca ne résoudra pas le problème, mais au moins, vous saurez si vous êtes PROTEGE !
Cordialement,
Max