Installation qui dijoncte

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
sansues
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 7 févr. 2010 18:53
Contact :

Installation qui dijoncte

Message par sansues »

bonjour

je viens de refaire mon installation electrique de A à Z. Cependant a chaque fois que je met en route plusieurs appareil electrique mon installation dijoncte au générale
exemple d'appareil conecté:

ballon d'eau chaude + lave linge ou plaque chauffante
les deux feu de ma plaque chauffante à fond
lave linge + plaque chauffante

mes dijoncteurs differentiel ne coupe pas seul le dijoncteur general EDF coupe
Avez vous une idée?????
Avatar du membre
Bob35
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 5 mars 2010 20:12
Contact :

Re: Installation qui dijoncte

Message par Bob35 »

bonjour
vous dîtes que seul le disjoncteur d'abonné disjoncte ,sur combien d'ampères est il ?
est ce du triphasé ou du mono ?
Avatar du membre
sansues
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 7 févr. 2010 18:53
Contact :

Re: Installation qui dijoncte

Message par sansues »

je suis en mono aparament il est sur 30
Avatar du membre
Bob35
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 5 mars 2010 20:12
Contact :

Re: Installation qui dijoncte

Message par Bob35 »

le mieux serait de pouvoir prendre l'intencité pour voir si vous ne dépassez le calibre du disjoncteur
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Installation qui dijoncte

Message par GAS »

Bonjour,
sansues a écrit :je suis en mono aparament il est sur 30
Cela vous autorise donc une charge totale de près de 6,6Kw.
Si vous additionnez les puissances des appareils que vous avez mises en route simultanément vous comprendrez aisément que votre disjoncteur calibré à 30A ait pu couper votre installation à ce moment là. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités