bonjour
je viens de refaire mon installation electrique de A à Z. Cependant a chaque fois que je met en route plusieurs appareil electrique mon installation dijoncte au générale
exemple d'appareil conecté:
ballon d'eau chaude + lave linge ou plaque chauffante
les deux feu de ma plaque chauffante à fond
lave linge + plaque chauffante
mes dijoncteurs differentiel ne coupe pas seul le dijoncteur general EDF coupe
Avez vous une idée?????
Installation qui dijoncte
Re: Installation qui dijoncte
bonjour
vous dîtes que seul le disjoncteur d'abonné disjoncte ,sur combien d'ampères est il ?
est ce du triphasé ou du mono ?
vous dîtes que seul le disjoncteur d'abonné disjoncte ,sur combien d'ampères est il ?
est ce du triphasé ou du mono ?
Re: Installation qui dijoncte
je suis en mono aparament il est sur 30
Re: Installation qui dijoncte
le mieux serait de pouvoir prendre l'intencité pour voir si vous ne dépassez le calibre du disjoncteur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation qui dijoncte
Bonjour,
Si vous additionnez les puissances des appareils que vous avez mises en route simultanément vous comprendrez aisément que votre disjoncteur calibré à 30A ait pu couper votre installation à ce moment là.
Cela vous autorise donc une charge totale de près de 6,6Kw.sansues a écrit :je suis en mono aparament il est sur 30
Si vous additionnez les puissances des appareils que vous avez mises en route simultanément vous comprendrez aisément que votre disjoncteur calibré à 30A ait pu couper votre installation à ce moment là.

Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités