Bonjour,
J'ai fait un raccord de 55 m en 3G6² pour relier un cabanon extérieur à la maison (prises, éclairage). On ne m'a conseillé d'utiliser qu'un interrupteur 32 A, sans me parler de disjoncteur différentiel. En faut-il un ou puis-je m'en passer ?
Merci !
disjoncteur différentiel ?
- pierre brun
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : mar. 21 juil. 2009 17:26
- Contact :
Re: disjoncteur différentiel ?
salut Pierre,
l'inter ne vous protège de rien,il ne sert qu'à mettre le cabanon hors tension et c'est tout....
il faut le mettre sous protection 30mA (disjoncteur) si il y a des prises à l'intérieur.
cordialement.
l'inter ne vous protège de rien,il ne sert qu'à mettre le cabanon hors tension et c'est tout....
il faut le mettre sous protection 30mA (disjoncteur) si il y a des prises à l'intérieur.
cordialement.
Re: disjoncteur différentiel ?
Bonjour,
55m et 3G6 !!!!!!! la chute de tension est trop importante, vous avez 5.8% de chute de tension soit 13V pour un IB de 32A votre section est trop faible il faut l'augmenter la section
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! votre câble va chauffer
55m et 3G6 !!!!!!! la chute de tension est trop importante, vous avez 5.8% de chute de tension soit 13V pour un IB de 32A votre section est trop faible il faut l'augmenter la section
ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! votre câble va chauffer
Re: disjoncteur différentiel ?
Bonsoir
Mettre un disj 16A au départ, cela limitera la chute de tension à 2,9% et cela vous laissera 3,6kW de dispo ce qui doit être suffisant pour le cabanon.
Le disjoncteur vous permettra en plus de couper le cabanon si nécessaire.
Il faudra bien entendu une protection différentiele 30mA quelque part en amont de vos circuits.
@+
Mettre un disj 16A au départ, cela limitera la chute de tension à 2,9% et cela vous laissera 3,6kW de dispo ce qui doit être suffisant pour le cabanon.
Le disjoncteur vous permettra en plus de couper le cabanon si nécessaire.
Il faudra bien entendu une protection différentiele 30mA quelque part en amont de vos circuits.
@+