disjoncteur différentiel ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pierre brun
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 21 juil. 2009 17:26
Contact :

disjoncteur différentiel ?

Message par pierre brun »

Bonjour,

J'ai fait un raccord de 55 m en 3G6² pour relier un cabanon extérieur à la maison (prises, éclairage). On ne m'a conseillé d'utiliser qu'un interrupteur 32 A, sans me parler de disjoncteur différentiel. En faut-il un ou puis-je m'en passer ?

Merci !
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: disjoncteur différentiel ?

Message par Didier62 »

salut Pierre,
l'inter ne vous protège de rien,il ne sert qu'à mettre le cabanon hors tension et c'est tout....
il faut le mettre sous protection 30mA (disjoncteur) si il y a des prises à l'intérieur.

cordialement.
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: disjoncteur différentiel ?

Message par sat2827 »

Bonjour,

55m et 3G6 !!!!!!! la chute de tension est trop importante, vous avez 5.8% de chute de tension soit 13V pour un IB de 32A votre section est trop faible il faut l'augmenter la section

ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!! votre câble va chauffer
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur différentiel ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Mettre un disj 16A au départ, cela limitera la chute de tension à 2,9% et cela vous laissera 3,6kW de dispo ce qui doit être suffisant pour le cabanon.
Le disjoncteur vous permettra en plus de couper le cabanon si nécessaire.

Il faudra bien entendu une protection différentiele 30mA quelque part en amont de vos circuits.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités