mise en conformité perceuse d'établi
mise en conformité perceuse d'établi
Bonjour,
Je viens d'acquérir une perceuse d'établi d'occasion. Elle est actuellement munie d'un inter à levier marche/arrêt. J'aimerai l'équiper de sécurité car elle doit être installé dans un atelier. Elle fonctionne triphasé, montage en triangle, puissance 550W, 380V 1,5A.
Après qq recherches sur le net, je vois qu'il faut un disjoncteur magnétothermique, un déclencheur à mini de tension, un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton poussoir marche, bouton poussoir arrêt, et éventuellement une sécurité sur l'ouverture du capot
N'étant pas électricien de formation, j'imagine que ça se voit, est ce que vous pourriez m'aider dans cette mise en conformité. J'ai bien trouvé un schéma d'installation mais j'ai qq doute dans le choix du matériel et dans le branchement.
Merci d'avance
Je viens d'acquérir une perceuse d'établi d'occasion. Elle est actuellement munie d'un inter à levier marche/arrêt. J'aimerai l'équiper de sécurité car elle doit être installé dans un atelier. Elle fonctionne triphasé, montage en triangle, puissance 550W, 380V 1,5A.
Après qq recherches sur le net, je vois qu'il faut un disjoncteur magnétothermique, un déclencheur à mini de tension, un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton poussoir marche, bouton poussoir arrêt, et éventuellement une sécurité sur l'ouverture du capot
N'étant pas électricien de formation, j'imagine que ça se voit, est ce que vous pourriez m'aider dans cette mise en conformité. J'ai bien trouvé un schéma d'installation mais j'ai qq doute dans le choix du matériel et dans le branchement.
Merci d'avance
Re: mise en conformité perceuse d'établi
salut et bienvenu sur le forum,
faites nous parvenir votre schéma afin qu'on le vérifie et qu'on le complète le cas échéant
rien de bien méchant apparemment.....
cordialement.
faites nous parvenir votre schéma afin qu'on le vérifie et qu'on le complète le cas échéant
rien de bien méchant apparemment.....
cordialement.
Re: mise en conformité perceuse d'établi
salut,
ce schéma de principe irait pour votre perceuse.
il faudrait ajouter en série avec l"arret machine" le contact du carter de protection .
Ne pas oublier la protection différentielle en tete d'installation !
cordialement.
ce schéma de principe irait pour votre perceuse.
il faudrait ajouter en série avec l"arret machine" le contact du carter de protection .
Ne pas oublier la protection différentielle en tete d'installation !
cordialement.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: mise en conformité perceuse d'établi
bonsoir à tous,
en complément de Didier 62 vous pouvez cabler votre Arrêt d'urgence (NF) aussi en série avec l'arrêt ...
A+
en complément de Didier 62 vous pouvez cabler votre Arrêt d'urgence (NF) aussi en série avec l'arrêt ...
A+
Re: mise en conformité perceuse d'établi
Ok, jusque là ça me semble clair.
En revanche dès que je commence à chercher le matériel qu'il me faut je m'y perds un peu.
Existe-t-il des solutions complètes ou faut-il assembler l'ensemble des éléments?
J'ai bien regarder en Schneider mais je suis un peu perdu.
Est ce que qqun pourrait m'éclairer ?
En revanche dès que je commence à chercher le matériel qu'il me faut je m'y perds un peu.
Existe-t-il des solutions complètes ou faut-il assembler l'ensemble des éléments?
J'ai bien regarder en Schneider mais je suis un peu perdu.
Est ce que qqun pourrait m'éclairer ?
Re: mise en conformité perceuse d'établi
salut Rigattone,
allez voir sur le site de Legrand ou Baco pour trouver les boites à boutons ou l'arret d'urgence.
elles existent toutes faites (non cablées évidemment!) ou vous pouvez composer la boite à boutons en fonction de vos besoins
Cordialement.
allez voir sur le site de Legrand ou Baco pour trouver les boites à boutons ou l'arret d'urgence.
elles existent toutes faites (non cablées évidemment!) ou vous pouvez composer la boite à boutons en fonction de vos besoins
Cordialement.
Re: mise en conformité perceuse d'établi
Merci j'ai déjà regardé mais comme je l'ai déjà dit je m'y perds un peu avec toutes ces réf.
Alors pour avancer voici ce que je ferrai (matos schneider), merci de me corriger:
1er solution
1- commande
- soit une boite 3 boutons marche/arrêt/ bouton d'arrêt d'urgence
- bouton poussoir vert F XBS5AA3311
- bouton poussoir rouge O XB5AA4322
- coup de poing coupure d'urgence O XB5AS542 (différence avec un arrêt d'urgence ayant 2 contacts O+O ou O+F ?)
- boite vide 3 boutons XALD03
- soit 1 boite 2 boutons marche/arrêt F/O XALD112 + 1 boite de coupure d'urgence O XALK174
2- protection
- disjoncteur GV2ME06
- déclencheur mini tension GVAU385
- coffret pour installer disj + declencheur
- sécurité capot ?
2e solution
- coffret avec bouton coup de poing + marche GV2MCK04
- disjoncteur GV2ME06
- déclencheur mini tension GVAU385
Est ce que ça vous paraît correct ?
Oui j'aimerai aussi ajouter un éclairage sur la zone de travail comment faudra-t-il le cabler.
Merci d'avance.
Alors pour avancer voici ce que je ferrai (matos schneider), merci de me corriger:
1er solution
1- commande
- soit une boite 3 boutons marche/arrêt/ bouton d'arrêt d'urgence
- bouton poussoir vert F XBS5AA3311
- bouton poussoir rouge O XB5AA4322
- coup de poing coupure d'urgence O XB5AS542 (différence avec un arrêt d'urgence ayant 2 contacts O+O ou O+F ?)
- boite vide 3 boutons XALD03
- soit 1 boite 2 boutons marche/arrêt F/O XALD112 + 1 boite de coupure d'urgence O XALK174
2- protection
- disjoncteur GV2ME06
- déclencheur mini tension GVAU385
- coffret pour installer disj + declencheur
- sécurité capot ?
2e solution
- coffret avec bouton coup de poing + marche GV2MCK04
- disjoncteur GV2ME06
- déclencheur mini tension GVAU385
Est ce que ça vous paraît correct ?
Oui j'aimerai aussi ajouter un éclairage sur la zone de travail comment faudra-t-il le cabler.
Merci d'avance.
Re: mise en conformité perceuse d'établi
bonsoir,
O+F signifie 1 contact Ouverture et 1 contact à Fermeture (je prendrais celui là personnellement)
concernant l'éclairage du poste de travail: il existe maintenant des lampes montées sur des flexibles articulés qui fonctionnent trés bien,le transfo est incoporé à l'intérieur,il faut simplement une prise 220v sous protection 10A
cordialement.
O+O signifie 2 contacts à Ouverturerigattone a écrit :différence avec un arrêt d'urgence ayant 2 contacts O+O ou O+F ?)
O+F signifie 1 contact Ouverture et 1 contact à Fermeture (je prendrais celui là personnellement)
concernant l'éclairage du poste de travail: il existe maintenant des lampes montées sur des flexibles articulés qui fonctionnent trés bien,le transfo est incoporé à l'intérieur,il faut simplement une prise 220v sous protection 10A
il existe plein de capteurs à adapter sur le carter de la perceuse:contact à galets,à tige mobile,contacts magnétiques.......rigattone a écrit :sécurité capot ?
cordialement.
Re: mise en conformité perceuse d'établi
Bonjour,
Concernant la capteur de sécurité du capot, il me semble qu'il faut qu'il soit obligatoirement déclenché via une action mécanique (en gros, on oublie les détecteurs magnétique, cellule etc ..).
Après, à faire vérifier mais il semble avoir lu ça dans une documentation technique
Cordialement,
Max
Concernant la capteur de sécurité du capot, il me semble qu'il faut qu'il soit obligatoirement déclenché via une action mécanique (en gros, on oublie les détecteurs magnétique, cellule etc ..).
Après, à faire vérifier mais il semble avoir lu ça dans une documentation technique
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Tomislav et 1 invité


