mise en conformité perceuse d'établi

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
rigattone
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 22 mars 2010 18:00
Contact :

mise en conformité perceuse d'établi

Message par rigattone »

Bonjour,

Je viens d'acquérir une perceuse d'établi d'occasion. Elle est actuellement munie d'un inter à levier marche/arrêt. J'aimerai l'équiper de sécurité car elle doit être installé dans un atelier. Elle fonctionne triphasé, montage en triangle, puissance 550W, 380V 1,5A.
Après qq recherches sur le net, je vois qu'il faut un disjoncteur magnétothermique, un déclencheur à mini de tension, un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton poussoir marche, bouton poussoir arrêt, et éventuellement une sécurité sur l'ouverture du capot
N'étant pas électricien de formation, j'imagine que ça se voit, est ce que vous pourriez m'aider dans cette mise en conformité. J'ai bien trouvé un schéma d'installation mais j'ai qq doute dans le choix du matériel et dans le branchement.

Merci d'avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par Didier62 »

salut et bienvenu sur le forum,
faites nous parvenir votre schéma afin qu'on le vérifie et qu'on le complète le cas échéant ;-)
rien de bien méchant apparemment.....

cordialement.
Avatar du membre
rigattone
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 22 mars 2010 18:00
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par rigattone »

J'avais trouvé un schéma sur le forum, il illustrait l'auto maintient je crois. Il semble convenir à mon application.
Qu'en pensez-vous?
Enfin petite erreur, le moteur est cablé en étoile. Les 3 phases qui arrivent au moteur sont reliées entre elles.
Merci

Image
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par Didier62 »

salut,
ce schéma de principe irait pour votre perceuse.
il faudrait ajouter en série avec l"arret machine" le contact du carter de protection .
Ne pas oublier la protection différentielle en tete d'installation !

cordialement.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

en complément de Didier 62 vous pouvez cabler votre Arrêt d'urgence (NF) aussi en série avec l'arrêt ...

A+
Avatar du membre
rigattone
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 22 mars 2010 18:00
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par rigattone »

Ok, jusque là ça me semble clair.
En revanche dès que je commence à chercher le matériel qu'il me faut je m'y perds un peu.
Existe-t-il des solutions complètes ou faut-il assembler l'ensemble des éléments?
J'ai bien regarder en Schneider mais je suis un peu perdu.
Est ce que qqun pourrait m'éclairer ?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par Didier62 »

salut Rigattone,

allez voir sur le site de Legrand ou Baco pour trouver les boites à boutons ou l'arret d'urgence.
elles existent toutes faites (non cablées évidemment!) ou vous pouvez composer la boite à boutons en fonction de vos besoins ;-)

Cordialement.
Avatar du membre
rigattone
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 22 mars 2010 18:00
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par rigattone »

Merci j'ai déjà regardé mais comme je l'ai déjà dit je m'y perds un peu avec toutes ces réf.
Alors pour avancer voici ce que je ferrai (matos schneider), merci de me corriger:
1er solution
1- commande
- soit une boite 3 boutons marche/arrêt/ bouton d'arrêt d'urgence
- bouton poussoir vert F XBS5AA3311
- bouton poussoir rouge O XB5AA4322
- coup de poing coupure d'urgence O XB5AS542 (différence avec un arrêt d'urgence ayant 2 contacts O+O ou O+F ?)
- boite vide 3 boutons XALD03
- soit 1 boite 2 boutons marche/arrêt F/O XALD112 + 1 boite de coupure d'urgence O XALK174
2- protection
- disjoncteur GV2ME06
- déclencheur mini tension GVAU385
- coffret pour installer disj + declencheur
- sécurité capot ?

2e solution
- coffret avec bouton coup de poing + marche GV2MCK04
- disjoncteur GV2ME06
- déclencheur mini tension GVAU385

Est ce que ça vous paraît correct ?
Oui j'aimerai aussi ajouter un éclairage sur la zone de travail comment faudra-t-il le cabler.

Merci d'avance.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par Didier62 »

bonsoir,
rigattone a écrit :différence avec un arrêt d'urgence ayant 2 contacts O+O ou O+F ?)
O+O signifie 2 contacts à Ouverture
O+F signifie 1 contact Ouverture et 1 contact à Fermeture (je prendrais celui là personnellement)

concernant l'éclairage du poste de travail: il existe maintenant des lampes montées sur des flexibles articulés qui fonctionnent trés bien,le transfo est incoporé à l'intérieur,il faut simplement une prise 220v sous protection 10A
rigattone a écrit :sécurité capot ?
il existe plein de capteurs à adapter sur le carter de la perceuse:contact à galets,à tige mobile,contacts magnétiques.......
cordialement.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: mise en conformité perceuse d'établi

Message par Max78 »

Bonjour,

Concernant la capteur de sécurité du capot, il me semble qu'il faut qu'il soit obligatoirement déclenché via une action mécanique (en gros, on oublie les détecteurs magnétique, cellule etc ..).
Après, à faire vérifier mais il semble avoir lu ça dans une documentation technique ;-)

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités