Obligation ou pas de DCL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Obligation ou pas de DCL

Message par sat2827 »

Bonjour,

Je voulais savoir si dans une construction neuve il était obligatoire de mettre des DCL car une de mes clientes voudrais installer des spots encastrées à la place

merci pour vos réponses
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par Didier62 »

salut,
pas besoin de mettre une DCL pour le raccordement d'un spot encastré.
@+
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par sat2827 »

et le consuel l'accepte ? merci de votre reponse
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par Didier62 »

salut,
bien sur que c'est accepté par le consuel :-) ,comment voulez vous mettre un spot encastré sur une boite DCL?
il en est de méme pour les hublots d'éclairage extérieur (pas de DCL)
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par sat2827 »

ok merci pour ces infos

a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par Carminas »

Il accepte à condition que ce soit posé avant son passage.

@+
Carminas
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par sat2827 »

Carminas a écrit :Il accepte à condition que ce soit posé avant son passage.

@+
Bonjour,

merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par RFco »

sat2827 a écrit :Bonjour,

Je voulais savoir si dans une construction neuve il était obligatoire de mettre des DCL car une de mes clientes voudrais installer des spots encastrées à la place

merci pour vos réponses

Salut,


Pour plus de précisions,

Soit on met des spots (donc, bien entendu, pas de DCL),
Soit on met un point de centre DCL (ou encore on pose le luminaire directement à supposer que celui ci ait un systeme de raccordement conforme aux préconisations de la norme)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par sat2827 »

bonjour rfco

et ci on met des spots encastrés doit on mettre aussi des boite anti feu et mettre le transfo de celui ci dedans
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Obligation ou pas de DCL

Message par RFco »

salut sat2827

il suffit de respecter l'aération des spots, il en existe que l'on peut metttre en contact avec le pare vapeur, sinon, oui, les boitiers anti feu sont une bonne solution



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités