décrochage d'un moteur

Message par geo0611 »

Bonjour ,

J'aimerais en savoir un peu plus sur le décrochage d'un moteur synchrone.
A quoi cela est il du ? et pourquoi lorsqu'on augmente le courant au rotor le couple de décrochage est plus important ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: décrochage d'un moteur

Message par Candela »

Bonjour,
Un moteur synchrone, ce sont deux électro-aimants tournants qui se courent après.
Au stator, c'est le champ tournant qui est immatériel, car créé dans des bobines fixes par un courant tri(poly)phasé.
Au rotor, ce sont les pôles parcourus par du courant continu.
Le résultat, ce sont deux champs magnétiques d'intensité proportionnelle au courant.
Le rotor suit le champ tournant avec un retard de 1/4 période au plus
Si l'effort mécanique dépasse l'effort magnétique du à l'action réciproque de ces deux aimants, le rotor ne suit plus, c'est le décrochage, dramatique parce que générateur d'a-coups mécaniques qui peuvent être terrifiants sur de grosses machines.
Si l'on augmente le courant rotor, le champ augmente, jusqu'à ce que la saturation soit atteinte. Mais si le courant rotor augmente plus que nécessaire pour maintenir l'équilibre, il y a surexcitation, et le stator devient producteur de courant réactif. C'est le principe du compensateur synchrone.
Avatar du membre
geo0611
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 1 mars 2010 16:40
Contact :

Re: décrochage d'un moteur

Message par geo0611 »

je comprend mieux. merci de votre réponse ;-)