Picotements pieds nus

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Picotements pieds nus

Message par degégé »

Bonjour,
Voilà, lorsque je suis pieds nus et que je touche le lave vaisselle et autres appareils, j'ai la sentation de picotements, j'ai un interrupteur différentiel au tableau j'ai fais le test de fonctionnement tout va bien, avez-vous une petite idée d'ou vient le problème?
merci pour votre aide.
Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par RFco »

Salut



il serait bon de vérifier la qualité de la prise de terre....


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par benzou »

plus facile aussi, vérifier si tous les appareils sont relié à la prise de terre de ta maison. Faire aussi une mesure de tension en terre et carcasse de tes appareils.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par Didier62 »

salut,
y a t'il des picotements avec des chaussures(isolement du sol par un isolant)?
cordialement.
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par degégé »

Bonjour, Et qulle tension doit-il y avoir entre neutre et la carcasse ou phase et carcasse?
Merci.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par lignedirecteband »

bonjour ,

la carcasse étant théoriquement reliée à la terre

il devrait y avoir 230V entre phase et carcasse et OV entre neutre et carcasse ...

tu peux faire aussi des mesures de continuitée à l'ohmmètre entre la terre / carcasse /tuyaux /bornier tableau /barette de coupure ...

A+
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par benzou »

ne pas faire de mesure entre phase et carcasse, tu mesures la continuité entres les éléments précités
entre la terre / carcasse /tuyaux /bornier tableau /barette de coupure ...
tu dois avoir moins de 2 ohms.
si jamais ta machine à laver n'est pas relié, tu fais une mesure de tension entre terre et carcasse(pendant que ta machine fontionne) , si tu as une tension de plus de 10 volts, c'est que tu à un efaut d'isolement.
dans ce cas vérifier que la prise murale soit bien relié à la terre '( mesure de continuité), si c'est le cas vérifier la connection interne de la machine ( conduteur de protection); sinon tous disjoncté et vérifier au tableau et en demontant ta prise les conducteurs de protection ( vert jaune)

attention aux travaux d'ordre électrique--->DANGER
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par lignedirecteband »

re,

le mieux serait ptète de commencer par vérifier si la terre est bien présente
et correcte au niveau des prises ... puis vérifier l'équipotentiel et faire ensuite une mesure
de terre si tout le reste est bon .

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par RFco »

RFco a écrit :Salut



il serait bon de vérifier la qualité de la prise de terre....


@+

c'est ce que j'ai dit au début
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Picotements pieds nus

Message par lignedirecteband »

re,

oui tout à fait mon cher Rfco,

comme Degégé n'a pas forcément un telluromètre ,je voulais dire qu'avant de faire la mesure de terre
il y avait d'autres points à contrôler , notamment continuitées et connexions ...

A+