Bonjour,
J'ai récupéré une pompe mais sur le bornier de raccordement il n'y a plus les lamelles de branchement 220/380 volts, je vais me débrouliller pour en trouver par contre dois-je les mettre verticalement ou bien horizontalement c'est à dire sur les 6 raccords (3 en haut et départ par les 3 du bas) ou bien les (2 de gauche, les 2 du milieu, et les 2 de droite départ par le bas), au fait je dois réaliser un branchement en 380 volts .
Merci pour votre aide.
Cordialement.
moteur et bornier
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur et bornier
Bonsoir,
Puisque votre moteur est en 220/380 et que votre secteur est en 380 vous devez le coupler en étoile : les 3 bornes du haut doivent être couplées ensemble et les trois du bas seront l'arrivée du secteur.
Puisque votre moteur est en 220/380 et que votre secteur est en 380 vous devez le coupler en étoile : les 3 bornes du haut doivent être couplées ensemble et les trois du bas seront l'arrivée du secteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée