moteur et bornier

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

moteur et bornier

Message par degégé »

Bonjour,
J'ai récupéré une pompe mais sur le bornier de raccordement il n'y a plus les lamelles de branchement 220/380 volts, je vais me débrouliller pour en trouver par contre dois-je les mettre verticalement ou bien horizontalement c'est à dire sur les 6 raccords (3 en haut et départ par les 3 du bas) ou bien les (2 de gauche, les 2 du milieu, et les 2 de droite départ par le bas), au fait je dois réaliser un branchement en 380 volts .
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur et bornier

Message par Labobine »

Bonsoir,
Puisque votre moteur est en 220/380 et que votre secteur est en 380 vous devez le coupler en étoile : les 3 bornes du haut doivent être couplées ensemble et les trois du bas seront l'arrivée du secteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités