bonjour
une liaison equipotentielle est toujours obligatoire? renov appartement
reliée ou? bac douche au chauffe eau??
erci!!!
liaison equipotentielle
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: liaison equipotentielle
Bonsoir
Dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique, il faut s'assurer de la présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d'eau.
Elle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.
@+
Dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique, il faut s'assurer de la présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d'eau.
Elle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.
@+
Carminas
Re: liaison equipotentielle
Bonsoir
Est-il vrai qu'en l'absence de terre dans un logement, en plus de la liaison equipot de la salle de bains, il faut en faire une à la cuisine ?
Merci
Est-il vrai qu'en l'absence de terre dans un logement, en plus de la liaison equipot de la salle de bains, il faut en faire une à la cuisine ?
Merci
Re: liaison equipotentielle
Bonsoir,
Une liaison équipotentielle n'est pas là pour se substituer à une absence de terre.
Cordialement,
Une liaison équipotentielle n'est pas là pour se substituer à une absence de terre.
Cordialement,
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: liaison equipotentielle
Bonjour,
Mesures compensatoires/Absence de mise à la terre
°Dans l'attente de la réalisation de la liaison équipotentielle principale, la cuisine de chaque logement concerné doit être équipée d'une liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, gaz, chauffage, évacuations ...). Les broches de terre des socles de prises de courant et les masses métalliques des appareils de classe I doivent y être raccordées.
Comme le dit forward11, "Une liaison équipotentielle n'est pas là pour se substituer à une absence de terre", mais en attendant mieux ...
Personnellement, je trouve assez curieux que l'on recommande de se servir des tuyauteries (il est vrai que l'on prend la précaution de toutes les relier ensemble) comme prise de terre alors que c'est par ailleurs strictement interdit.
La réalisation d'une prise de terre, même à mauvaise, étant absolument primordiale, tout installateur constatant son absence devrait le signaler au syndic comme l'y incite la NFC 15-100 ( modèle de lettre Annexe C p 452]. C'est essentiel afin de dégager sa responsabilité.
Cordialement
Le guide Promotelec "Mise en sécurité de l'installation électrique" indique :htc a écrit :
Est-il vrai qu'en l'absence de terre dans un logement, en plus de la liaison equipot de la salle de bains, il faut en faire une à la cuisine ?
Mesures compensatoires/Absence de mise à la terre
°Dans l'attente de la réalisation de la liaison équipotentielle principale, la cuisine de chaque logement concerné doit être équipée d'une liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, gaz, chauffage, évacuations ...). Les broches de terre des socles de prises de courant et les masses métalliques des appareils de classe I doivent y être raccordées.
Comme le dit forward11, "Une liaison équipotentielle n'est pas là pour se substituer à une absence de terre", mais en attendant mieux ...
Personnellement, je trouve assez curieux que l'on recommande de se servir des tuyauteries (il est vrai que l'on prend la précaution de toutes les relier ensemble) comme prise de terre alors que c'est par ailleurs strictement interdit.
La réalisation d'une prise de terre, même à mauvaise, étant absolument primordiale, tout installateur constatant son absence devrait le signaler au syndic comme l'y incite la NFC 15-100 ( modèle de lettre Annexe C p 452]. C'est essentiel afin de dégager sa responsabilité.
Cordialement
Re: liaison equipotentielle
Bonjour
Merci a Candela pour cette conirmation ''officielle'' !
Bon WE a tous
Merci a Candela pour cette conirmation ''officielle'' !
Bon WE a tous