liaison equipotentielle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

liaison equipotentielle

Message par crazy bike »

bonjour
une liaison equipotentielle est toujours obligatoire? renov appartement
reliée ou? bac douche au chauffe eau??
erci!!!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: liaison equipotentielle

Message par Carminas »

Bonsoir

Dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique, il faut s'assurer de la présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d'eau.

Elle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.

@+
Carminas
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: liaison equipotentielle

Message par htc »

Bonsoir

Est-il vrai qu'en l'absence de terre dans un logement, en plus de la liaison equipot de la salle de bains, il faut en faire une à la cuisine ?

Merci
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: liaison equipotentielle

Message par forward11 »

Bonsoir,

Une liaison équipotentielle n'est pas là pour se substituer à une absence de terre.

Cordialement,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: liaison equipotentielle

Message par Candela »

Bonjour,
htc a écrit :
Est-il vrai qu'en l'absence de terre dans un logement, en plus de la liaison equipot de la salle de bains, il faut en faire une à la cuisine ?
Le guide Promotelec "Mise en sécurité de l'installation électrique" indique :
Mesures compensatoires/Absence de mise à la terre
°Dans l'attente de la réalisation de la liaison équipotentielle principale, la cuisine de chaque logement concerné doit être équipée d'une liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, gaz, chauffage, évacuations ...). Les broches de terre des socles de prises de courant et les masses métalliques des appareils de classe I doivent y être raccordées.

Comme le dit forward11, "Une liaison équipotentielle n'est pas là pour se substituer à une absence de terre", mais en attendant mieux ...
Personnellement, je trouve assez curieux que l'on recommande de se servir des tuyauteries (il est vrai que l'on prend la précaution de toutes les relier ensemble) comme prise de terre alors que c'est par ailleurs strictement interdit.
La réalisation d'une prise de terre, même à mauvaise, étant absolument primordiale, tout installateur constatant son absence devrait le signaler au syndic comme l'y incite la NFC 15-100 ( modèle de lettre Annexe C p 452]. C'est essentiel afin de dégager sa responsabilité.
Cordialement
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: liaison equipotentielle

Message par htc »

Bonjour
Merci a Candela pour cette conirmation ''officielle'' !
Bon WE a tous
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités