Pour un devis d'un pavillon neuf, le coffret edf sera en limite de propriete : au niveau de la GTL, dois je prevoir un panneau de controle, et si oui, quel type de disjncteur de branchement (non selectif ?)
A+
AGCP GTL
Re: AGCP GTL
Bonsoir
3 solutions :
- 1 panneau de contrôle avec un disjoncteur de branchement 500mA instantané si celui de l'extérieur est sélectif
- 1 panneau de contrôle avec un disjoncteur de branchement 500mA sélectif si celui de l'extérieur est non différentiel (demande à faire à ERDF)
- 1 interrupteur sectionneur placé en tête du tableau de répartition principal.
@+
3 solutions :
- 1 panneau de contrôle avec un disjoncteur de branchement 500mA instantané si celui de l'extérieur est sélectif
- 1 panneau de contrôle avec un disjoncteur de branchement 500mA sélectif si celui de l'extérieur est non différentiel (demande à faire à ERDF)
- 1 interrupteur sectionneur placé en tête du tableau de répartition principal.
@+