AGCP GTL

Message par htc »

Bonjour a tous
Pour un devis d'un pavillon neuf, le coffret edf sera en limite de propriete : au niveau de la GTL, dois je prevoir un panneau de controle, et si oui, quel type de disjncteur de branchement (non selectif ?)
A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: AGCP GTL

Message par Carminas »

Bonsoir

3 solutions :

- 1 panneau de contrôle avec un disjoncteur de branchement 500mA instantané si celui de l'extérieur est sélectif
- 1 panneau de contrôle avec un disjoncteur de branchement 500mA sélectif si celui de l'extérieur est non différentiel (demande à faire à ERDF)
- 1 interrupteur sectionneur placé en tête du tableau de répartition principal.

@+
Carminas