Je dois placer des hublots extérieurs sur un mur. Si je lis la norme, il est dit que tout circuit doit se terminer soit par une boite de dérivation soit un DCL: qu'en est-il pouyr ce type d'équipement? Puis-je me connecter directement avec mon R2V? En outre, côté dcl en applique, je ne vois que des dispositifs non étanche inadaptés à l'extérieur...
Merci
DCL pour Hublot extérieur?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: DCL pour Hublot extérieur?
Bonjour,
Le champs d’application du DCL concerne les luminaires de courant nominal < 6A
et des conditions d’influences externes inférieures ou égales à AD2
conclusion le DCL n’est pas autorisé dans le logement domestique
- pour l’éclairage extérieur
- le volume 0 et 1 de la salle de bains
- la buanderie
cordialement
Le champs d’application du DCL concerne les luminaires de courant nominal < 6A
et des conditions d’influences externes inférieures ou égales à AD2
conclusion le DCL n’est pas autorisé dans le logement domestique
- pour l’éclairage extérieur
- le volume 0 et 1 de la salle de bains
- la buanderie
cordialement
Re: DCL pour Hublot extérieur?
Merci de cette précision .