DCL pour Hublot extérieur?

Message par forward11 »

Bonjour,


Je dois placer des hublots extérieurs sur un mur. Si je lis la norme, il est dit que tout circuit doit se terminer soit par une boite de dérivation soit un DCL: qu'en est-il pouyr ce type d'équipement? Puis-je me connecter directement avec mon R2V? En outre, côté dcl en applique, je ne vois que des dispositifs non étanche inadaptés à l'extérieur...


Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: DCL pour Hublot extérieur?

Message par pericles »

Bonjour,
Le champs d’application du DCL concerne les luminaires de courant nominal < 6A
et des conditions d’influences externes inférieures ou égales à AD2
conclusion le DCL n’est pas autorisé dans le logement domestique
- pour l’éclairage extérieur
- le volume 0 et 1 de la salle de bains
- la buanderie

cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: DCL pour Hublot extérieur?

Message par forward11 »

Merci de cette précision .