Nombre de prises etc..

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Nombre de prises etc..

Message par crazy bike »

Bonjour!
J 'aimerai des renseignements sur le nombre de prises ,points lumineux,etc.....
et nombre de modulaires , disjoncteurs..etc
dans les constructions neuves et les renov'
Ou me procurer les docs pour etre aux normes demandées..
gratuitement si possible!!!!
bonne journée a vous tous !
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par sat2827 »

Bonjour,

8 PC max en 2.5 pour disjoncteur 20A
5 PC max en 1.5 pour disjoncteur 16A
8 point lumineux max pour disjoncteur 10A
Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)

aller regarder dans les catalogues type hager merlin legrand dedans tout y est

A+
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par forward11 »

Bonsoir,

Vous pouvez consulter ce guide très bien fait.http://www.telechargement.schneider-ele ... sNF_QU.pdf. Car l'équipement dépend de quelques facteurs comme la surface des pièces, par exemple. S'agissant des convecteurs, Sat2827 dit
Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)
J'ignore d'où vient cette interprétation. Sur du 2.5, la limite c'est 3250 W pour des convecteurs.... Quant à la plaque de cuisson, c'est 6² et 32 A pour le disjoncteur règlementairement... Après, on peut toujours prendre le risque d'ergoter avec le consuel...


Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par RFco »

salut



selon le tableau 771B de la norme, c'est 4500W maxi pour du 2,5mm² protection par disjoncteur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par crazy bike »

Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par GAS »

Bonjour,
crazy bike a écrit :Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
Selon les tableaux 771B et 771C de la norme NFC 15-100,vous pouvez employer bien sûr des conducteurs en 1,5 mm2 avec une protection de 10A par fusibles ou par disjoncteurs sous une puissance max d'utilisation de 2250 W par circuit. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par RFco »

crazy bike a écrit :Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci

salut


c'est 2250W maxi ET protection par disjoncteur




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de prises etc..

Message par Carminas »

Bonsoir

Non c'est Gas qui a raison, 1,5² : 2250 W maxi ET ( fusible 10A maxi ou disjoncteur 10A maxi )

Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 14 invités