Nombre de prises etc..
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Nombre de prises etc..
Bonjour!
J 'aimerai des renseignements sur le nombre de prises ,points lumineux,etc.....
et nombre de modulaires , disjoncteurs..etc
dans les constructions neuves et les renov'
Ou me procurer les docs pour etre aux normes demandées..
gratuitement si possible!!!!
bonne journée a vous tous !
J 'aimerai des renseignements sur le nombre de prises ,points lumineux,etc.....
et nombre de modulaires , disjoncteurs..etc
dans les constructions neuves et les renov'
Ou me procurer les docs pour etre aux normes demandées..
gratuitement si possible!!!!
bonne journée a vous tous !
Re: Nombre de prises etc..
Bonjour,
8 PC max en 2.5 pour disjoncteur 20A
5 PC max en 1.5 pour disjoncteur 16A
8 point lumineux max pour disjoncteur 10A
Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)
aller regarder dans les catalogues type hager merlin legrand dedans tout y est
A+
8 PC max en 2.5 pour disjoncteur 20A
5 PC max en 1.5 pour disjoncteur 16A
8 point lumineux max pour disjoncteur 10A
Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)
aller regarder dans les catalogues type hager merlin legrand dedans tout y est
A+
Re: Nombre de prises etc..
Bonsoir,
Vous pouvez consulter ce guide très bien fait.http://www.telechargement.schneider-ele ... sNF_QU.pdf. Car l'équipement dépend de quelques facteurs comme la surface des pièces, par exemple. S'agissant des convecteurs, Sat2827 dit
Cordialement,
Vous pouvez consulter ce guide très bien fait.http://www.telechargement.schneider-ele ... sNF_QU.pdf. Car l'équipement dépend de quelques facteurs comme la surface des pièces, par exemple. S'agissant des convecteurs, Sat2827 dit
J'ignore d'où vient cette interprétation. Sur du 2.5, la limite c'est 3250 W pour des convecteurs.... Quant à la plaque de cuisson, c'est 6² et 32 A pour le disjoncteur règlementairement... Après, on peut toujours prendre le risque d'ergoter avec le consuel...Si convecteur jusqu'à 4600W en 2.5 pour disjoncteur 20A (utiliser des sorties de câbles)
Après il ya les circuit spécialisée type four,plaque de cuisson (un circuit en 20A dédié)
Cordialement,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Nombre de prises etc..
salut
selon le tableau 771B de la norme, c'est 4500W maxi pour du 2,5mm² protection par disjoncteur
@+
selon le tableau 771B de la norme, c'est 4500W maxi pour du 2,5mm² protection par disjoncteur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Nombre de prises etc..
Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Nombre de prises etc..
Bonjour,

Selon les tableaux 771B et 771C de la norme NFC 15-100,vous pouvez employer bien sûr des conducteurs en 1,5 mm2 avec une protection de 10A par fusibles ou par disjoncteurs sous une puissance max d'utilisation de 2250 W par circuit.crazy bike a écrit :Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Nombre de prises etc..
crazy bike a écrit :Les convecteurs...
1.5 carré possible? ....watts maxis en 1.5 ???
merci
salut
c'est 2250W maxi ET protection par disjoncteur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Nombre de prises etc..
Bonsoir
Non c'est Gas qui a raison, 1,5² : 2250 W maxi ET ( fusible 10A maxi ou disjoncteur 10A maxi )

@+
Non c'est Gas qui a raison, 1,5² : 2250 W maxi ET ( fusible 10A maxi ou disjoncteur 10A maxi )

@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
