Transfo 230v/12v spots

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Transfo 230v/12v spots

Message par fk82 »

Bonsoir,

Je fais une intervention dans un commerce dont une partie des éclairages est alimenté en très basse tension (12v). Les transfos mono (3) ne sont pas électroniques, ont une taille assez imposante, ils sont placés sur le tableau de répartition (loin des spots), ils font env. 200 va.
A la sortie des transfos je mesure 12 v( entre phase et neutre); par contre lorsque les spots sont allumés, entre phase et terre (dans le tableau) je mesure env.50v, et tout fonctionne normalement. (je précise mon testeur est bon!)
Je précise que la mesure entre phase et terre croît au fur et à mesure que j'enclenche les autres éclairages pour atteindre 50v.
Un inter diff. 30ma/60A/2P est en amont de toute l'installation et ne coupe pas.
Si quelqu'un a une explication.
Merci.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Transfo 230v/12v spots

Message par luke42410 »

Bonsoir,

Normalement entre phase et terre, tu devrait trouver 230 V en amont du transformateur et non pas 0V. Il doit y avoir une mauvaise mise à la terre quelque part.

@+
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Transfo 230v/12v spots

Message par fk82 »

RE,

je trouve 50v entre phase sortie transfo et terre. La mesure est faite dans le tableau de répartition; peut être des champs magnétiques?

Entre phase sortie DB et terre j'ai 230v; entre neutre sortie DB et terre j'ai 0.3v.

tous les neutres de l'installation sont commun.

J'ai tout dis !!

a+
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Transfo 230v/12v spots

Message par luke42410 »

Re Bonsoir

Sa fait pareil pour moi avec des transfos normal. Mais il n'y a pas réellement 50V j'ai déjà eu se souci avec une prise :

http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... p?p=338663

@+
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Transfo 230v/12v spots

Message par fk82 »

bonsoir,

Merci, en effet je pense que la tension monte (courant induit) sans intensité.

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités