Bonsoir,
Je fais une intervention dans un commerce dont une partie des éclairages est alimenté en très basse tension (12v). Les transfos mono (3) ne sont pas électroniques, ont une taille assez imposante, ils sont placés sur le tableau de répartition (loin des spots), ils font env. 200 va.
A la sortie des transfos je mesure 12 v( entre phase et neutre); par contre lorsque les spots sont allumés, entre phase et terre (dans le tableau) je mesure env.50v, et tout fonctionne normalement. (je précise mon testeur est bon!)
Je précise que la mesure entre phase et terre croît au fur et à mesure que j'enclenche les autres éclairages pour atteindre 50v.
Un inter diff. 30ma/60A/2P est en amont de toute l'installation et ne coupe pas.
Si quelqu'un a une explication.
Merci.
Transfo 230v/12v spots
Re: Transfo 230v/12v spots
Bonsoir,
Normalement entre phase et terre, tu devrait trouver 230 V en amont du transformateur et non pas 0V. Il doit y avoir une mauvaise mise à la terre quelque part.
@+
Normalement entre phase et terre, tu devrait trouver 230 V en amont du transformateur et non pas 0V. Il doit y avoir une mauvaise mise à la terre quelque part.
@+
Re: Transfo 230v/12v spots
RE,
je trouve 50v entre phase sortie transfo et terre. La mesure est faite dans le tableau de répartition; peut être des champs magnétiques?
Entre phase sortie DB et terre j'ai 230v; entre neutre sortie DB et terre j'ai 0.3v.
tous les neutres de l'installation sont commun.
J'ai tout dis !!
a+
je trouve 50v entre phase sortie transfo et terre. La mesure est faite dans le tableau de répartition; peut être des champs magnétiques?
Entre phase sortie DB et terre j'ai 230v; entre neutre sortie DB et terre j'ai 0.3v.
tous les neutres de l'installation sont commun.
J'ai tout dis !!
a+
Re: Transfo 230v/12v spots
Re Bonsoir
Sa fait pareil pour moi avec des transfos normal. Mais il n'y a pas réellement 50V j'ai déjà eu se souci avec une prise :
http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... p?p=338663
@+
Sa fait pareil pour moi avec des transfos normal. Mais il n'y a pas réellement 50V j'ai déjà eu se souci avec une prise :
http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... p?p=338663
@+
Re: Transfo 230v/12v spots
bonsoir,
Merci, en effet je pense que la tension monte (courant induit) sans intensité.
a+
Merci, en effet je pense que la tension monte (courant induit) sans intensité.
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
