Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par marc32 »

Bonjour,
pour une alimenatation d'un garage extérieur de la maison faut il que le câble d'alim du tableau divisionnaire soit exclusivement un classe 2 ?
Merci.
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par marc32 »

re, suite....
le fait d'être dans une gaine tpc le rend automatiquement de classe 2 ?
En fait, je me posais la question si ce cable devait être protégé aussi par un ddr et si le ddr 500 ma du db suffisait ?
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par marc32 »

, evidemment quand j'ai écris que le cable devait être protégé c'est sous entendu protéger la personne susceptible de rentrer en contact avec une âme conductrice...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par GAS »

Bonsoir,
Pour répondre à la question posée dans le titre du sujet, les câbles de la série U1000 R2V sont considérés comme étant de classe II, conformément au tableau 52A de la norme NFC 15-100. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par marc32 »

Bonsoir,
je suis tombé sur une doc où les r2v avec une section <= 4² n'était pas de classe 2.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par pericles »

Bonjour,
Je pense que vous confondez la classe de souplesse de l’âme du conducteur avec la classe d’isolement
Voir fiche U 1000 R2V http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 000R2V.pdf

salutations
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Message par marc32 »

Merci.